(一)
背景資料
某辦公樓工程,建筑面積5500m2,框架結構,獨立柱基礎,上設承臺梁,獨立柱基礎埋深為1.5m,地質勘察報告中地基基礎持力層為中砂層,基礎施工鋼材由建設單位供應?;A(chǔ)工程施工分為兩個施工流水段,組織流水施工,根據工期要求編制了工程基礎項目的施工進度計劃,并繪出施工雙代號網絡計劃圖,如下圖所示:
在工程施工中發生如下事件:
事件一:土方2施工中,開挖后發現局部基礎地基持力層為軟弱層需處理,工期延誤6天。
事件二:承臺梁1施工中,因施工用鋼材未按時進場,工期延期3天。
事件三:基礎2施工時,因施工總承包單位原因造成工程質量事故,返工致使工期延期5天。
?
問題
1.指出基礎工程網絡計劃的關鍵線路,寫出該基礎工程計劃工期。
2.針對本案例上述各事件,施工總承包單位是否可以提出工期索賠,并分別說明理由。
3.對索賠成立的事件,總工期可以順延幾天?實際工期是多少天?
4.上述事件發生后,本工程網絡計劃的關鍵線路是否發生改變?如有改變,請指出新的關鍵線路,并在答題卡上繪制施工實際進度橫道圖。
基礎工程施工實際進度橫道圖(單位:天)
(二)
背景資料
某新建體育館工程,建筑面積約23000m2,現澆鋼筋混凝土結構,鋼結構網架屋蓋,地下1層,地上4層,地下室頂板設計有后張法預應力混凝土梁。地下室頂板同條件養護試件強度達到設計要求時,施工單位現場生產經理立即向監理工程師口頭申請拆除地下室頂板模板,監理工程師同意后,現場將地下室頂板模板及支架全部拆除。
“兩年專項治理行動”檢查時,二層混凝土結構經回彈一取芯法檢驗,其強度不滿足設計要求,經設計單位驗算,需對二層結構進行加固處理,造成直接經濟損失300余萬元。工程質量事故發生后,現場有關人員立即向本單位負責人報告,并在規定的時間內逐級上報至市(設區)級人民政府住房和城鄉建設主管部門。施工單位提交的質量事故報告內容包括:(1)事故發生的時間、地點、工程項目名稱;(2)事故發生的簡要經過,無傷亡;(3)事故發生后采取的措施及事故控制情況;(4)事故報告單位。屋蓋網架采用有Q390GJ鋼,因鋼結構制作單位首次采用該材料,施工前,監理工程師要求其對首次采用的Q390GJ鋼及相關的接頭形式、焊接工藝參數、預熱和后熱措施等焊接參數組合條件進行焊接工藝評定。
填充墻砌體采用單排孔輕骨料混凝土小砌塊,專用小砌塊砂漿砌筑?,F(xiàn)場檢查中發現:進場的小砌塊產品齡期達到21d后,即開始澆水濕潤,待小砌塊表面出現浮水后,開始砌筑施工;砌筑時將小砌塊的底面朝上反砌于墻上,小砌塊的搭接長度為塊體長度的1/3;砌體的砂漿飽滿度要求為:水平灰縫90%以上,豎向灰縫85%以上;墻體每天砌筑高度為1.5m,填充墻砌筑7d后進行頂砌施工;為施工方便,在部分墻體上留置了凈寬度為1.2m的臨時施工洞口。監理工程師要求對錯誤之處進行整改。
問題
1.監理工程師同意地下室頂板拆模是否正確?背景資料中地下室頂板預應力梁拆除底模及支架的前置條件有哪些?
2.本題中的質量事故屬于哪個等級?指出事故上報的不妥之處。質量事故報告還應包括哪些內容?
3.除背景資料已明確的焊接參數組合條件外,還有哪些參數的組合條件也需要進行焊接工藝評定?
4.針對背景資料中填充墻砌體施工的不妥之處,寫出相應的正確做法。
(三)
背景資料
某新建工程,建筑面積2800m2,地下1層,地上6層,框架結構,建筑總高28.5m,建設單位與施工單位簽訂了施工合同,合同約定項目施工創省級安全文明工地。施工過程中,發生了如下事件:
事件一:建設單位組織監理單位、施工單位對工程施工安全進行檢查,檢查施工單位編制的項目安全措施計劃的內容包括有:管理目標、規章制度、應急準備與響應、教育培訓。檢查組認為安全措施計劃主要內容不全,要求補充。
事件二:檢查施工現場工人宿舍室內凈高2.3m,封閉式窗戶,每個房間住20個工人,檢查組認為不符合相關要求,對此下發了整改通知單。
事件三:檢查組按安全檢查標準對本次安全檢查評分,匯總表得分68分。
事件四:工程竣工后,出現屋頂漏水、墻面剝落等質量問題,經調查屬施工質量問題,建設單位認為還在保修期內,施工單位應免費修理,施工單位認為已通過竣工驗收并移交,不予免費修理,建設單位另請其他施工單位進行維修。
問題
1.事件一中,安全措施計劃中還應補充哪些內容?
2.針對事件二中現場工人宿舍的問題,應如何整改?
3.建筑施工安全檢查評定結論有哪些等級?事件三中的檢查結果應評定為哪個等級?
4.事件四中,建設單位的說法是否正確?說明理由。建設單位可否另請第三方維修?說明理由。維修所發生的費用應如何承擔?
(四)
背景資料
某新建住宅樓工程,建筑面積43200m2,磚混結構,投資額25910萬元。
建設單位自行編制了招標工程量清單等招標文件,其中部分條款內容為:本工程實行施丁總承包模式;承包范圍為土建、水電安裝、內外裝修及室外道路和小區園林景觀:施工質量標準為合格;工程款按每月完成工作量的80%支付,保修金為總價的5%,招標控制價為25000萬元;工期自2016年7月1日起至2017年9月30日止,工期為15個月;園林景觀由建設單位指定專業分包單位施工。
某施工總承包單位按市場價格計算為25200萬元,為確保中標最終以23500萬元作為投標價。經公開招投標,該總承包單位中標,雙方簽訂了工程施工總承包合同A,并上報建設行政主管部門。建設單位因資金緊張,提出工程款支付比例修改為按每月完成工作量的70%支付,并提出今后在同等條件下該施工總承包單位可以優先中標的條件。施工總承包單位同意了建設單位這一要求,雙方據此重新簽訂了施工總承包合同B,約定照此執行。
施工總承包單位組建了項目經理部,于2016年6月20日進場進行施工準備。進場7天內,建設單位組織設計、監理等單位共同完成了圖紙會審工作,相關方提出并會簽了相關意見。項目經理部進行了圖紙交底工作。
2016年6月28日,施工總承包單位編制了項目管理實施規劃。其中:項目成本目標為21620萬元,項目現金流量表如下(單位:萬元):
項目現金流量表(單位:萬元)
截至2016年12月末,累計發生工程成本10395萬元,處置廢舊材料所得3.5萬元,獲得貸款資金800萬元,施工進度獎勵146萬元。
內裝修施工前,項目經理部發現建設單位提供的工程量清單中未包括一層公共區域樓地面面層子目,鋪貼面積1200m2。因招標工程量清單中沒有類似子目,于是項目經理部按照市場價格信息重新組價,綜合單價1200元/m2。經現場專業監理工程師審核后上報建設單位。2017年9月30日工程通過竣工驗收。建設單位依照相關規定,提交了工程竣工驗收備案表、工程竣工驗收報告、人防及消防單位出具的驗收文件,并獲得規劃、環保等部門出具的認可文件,在當地建設行政主管部門完成了相關備案工作。
問題
1.雙方簽訂合同的行為是否違法?雙方簽訂的哪份合同有效?施工單位遇到此類現象時,需要把握哪些關鍵點?
2.工程圖紙會審還應有哪些單位參加?項目經理部進行圖紙交底工作的目的是什么?
3.項目經理部制定項目成本計劃的依據有哪些?施工至第幾個月時項目累計現金流為正?該月的累計凈現金流是多少萬元?
4.截至2017年12月末,本項目的合同完工進度是多少?建造合同收入是多少萬元(保留小數點后兩位)?資金供應需要考慮哪些條件?
5.招標單位應對哪些招標工程量清單總體要求負責?除工程量清單漏項外,還有哪些情況允許調整招標工程量清單所列工程量?依據本合同原則計算一層公共區域樓地面面層的綜合單價(單位:元/m2)及總價(單位:萬元,保留小數點后兩位)分別是多少?
6.在本項目的竣工驗收備案工作中,施工總承包單位還要向建設單位提交哪些文件?
(五)
背景資料
某辦公樓工程,建筑面積98000m2,勁性鋼筋混凝土框筒結構。地下3層,地上46層,建筑高度約203m。
在施工過程中,發生了如下事件:
事件一:根據現場條件,場區內設置了辦公區、生活區、木工加工區等生產輔助設施。并就臨時用水進行了設計與計算。
事件二:為了充分體現綠色施工在施工過程中的應用,項目部在臨建施工及使用方案中提出了在節能和能源利用方面的技術要點。
事件三:結構施工期間,項目有150人參與施工,項目部組織了10人的義務消防隊,樓層內配備了消防立管和消防箱,消防箱內消防水龍帶長度達20m;在臨時搭建的95m2鋼筋加工棚內配備了2只1OL滅火器。
事件四:由于工期較緊,施工總承包單位于晚上11點后安排了勁性鋼結構構件進場和焊接作業施工。附近居民以施工作業影響夜間休息為由進行了投訴。當地相關主管部門在查處時發現:施工總承包單位未辦理夜間施工許可證;檢測夜間施工場界噪聲值達到60分貝。
事件五:當地行征管部門對施工總承包單位違反施工規范強制性條文的行為,在當地建中場誠信記錄平臺上進行了公布,公布期限為6個月。公布后,當地行征管部門結合企業提出的申請和整改情況,決定將公布期限調整為4個月。住房和城鄉建設部在全國進行公布,公布期限也是4個月。
問題
1.事件一中,在計算臨時用水總用水量時,根據用途應考慮哪些方面的用水量?
2.事件二的臨建施工及使用方案中,在節能和能源利用方面可以提出哪些技術要點(至少列出四項)?
3.指出事件三中有哪些不妥之處,并分別寫出正確方法。
4.寫出事件四中施工總承包單位對所查處問題應采取的正確做法,并說明施工現場避免或減少光污染的防護措施。
5.事件五中,當地行征管部門及住房和城鄉建設部公布的誠信行為記錄4個月期限的做法是否妥當?說明理由。全國、省級不良誠信行為記錄的公布期限規定中各是多少?
[replyView]
參考答案:
(一)
1.
(1)基礎工程網絡計劃的關鍵線路是:①→②→③→④→⑤→⑥或(土方1→基礎1→基礎2→承臺梁2)。
(2)該基礎工程計劃工期為20天。
2.
(1)事件一:施工總承包單位提出的工期索賠要求成立。
理由:屬于非施工總承包單位責任(與地質勘查報告不符,建設單位責任),延誤的時間已超過總時差,非關鍵工作變為關鍵工作,影響總工期。
(2)事件二:施工總承包單位提出的工期索賠不成立。
理由:雖然屬于建設單位責任,但是拖延3天工期在承臺梁1總時差天數之內,不影響總工期。
(3)事件三:施工總承包單位提出的工期索賠不成立。
理由:屬于施工總承包單位責任。
3.
(1)對索賠成立的事件,總工期可以順延2天。
(2)該工程實際工期為27天。
4.
(1)上述事件發生后本工程網絡計劃的關鍵線路發生了改變。
(2)改變后的關鍵線路:①→②→④→⑤→⑥或(土方1→土方2→基礎2→承臺梁2)。
(3)基礎工程施工進度橫道圖如下圖:
基礎工程施工進度橫道圖(單位:天)
?
注:考試答題的時候,可以不畫出流水步距;這里畫出來,是為了把如何“繪制橫道圖”表述得更清楚。
(二)
1.
(1)不正確。
(2)地下室頂板后張法預應力混凝土梁的底模及支架應在預應力張拉完畢后方能拆除,拆除作業前必須填寫拆模申請(書面申請),并在同條件養護試塊強度達到規定要求時,經項目技術負責人批準方能拆模。
2.
(1)一般事故。
(2)不妥之一:事故現場有關人員應立即向工程建設單位負責人報告;
不妥之二:一般事故逐級上報至省級人民政府住房和城鄉建設主管部門。
(3)事故報告內容還應包括:
①工程各參建單位名稱;②初步估計的直接經濟損失;③事故的初步原因;④事故報告單位聯系人及聯系方式;⑤其他應當報告的情況。
3.
焊接方法、焊接材料、焊接位置、焊后熱處理。
4.
正確做法有:
(1)小砌塊的產品齡期不應小于28d;
(2)砌筑時,砌塊表面不得有浮水;
(3)單排孔小砌塊的搭接長度應為塊體長度的1/2;
(4)砌體的豎向灰縫的砂漿飽滿度應不低于凈面積的90%;
(5)頂砌應在填充墻砌筑14d后進行;
(6)臨時施工洞口凈寬度不應超過1m。
(三)
1.安全措施計劃應補充的內容:’
(1)工程概況;
(2)組織機構與職責權限;
(3)風險分析與控制措施;
(4)安全專項施工方案;
(5)資源配置與費用投入計劃;
(6)檢查評價、驗證與持續改進。
2.工人宿舍整改內容有:
(1)必須設置可開啟式窗戶;
(2)每間居住人員不得超過16人;
(3)宿舍內通道寬度不得小于0.9m;
(4)宿舍凈高不得小于2.5m。
3.
施工安全檢查的評定結論分為優良、合格、不合格三個等級;
事件三中的檢查結果應評定為:不合格。
4.
(1)建設單位的說法:正確。
理由:凡在保修期內,由于施工質量原因導致的質量問題,原施工單位均須免費維修。
(2)建設單位另請第三方維修合理。
理由:建設單位要求原施工單位維修,但原施工單位不予維修,建設單位再請第三方維修,合理。
(3)所發生的維修費應從乙方保修金中扣取。
(四)
1.
(1)雙方簽訂合同的行為屬于違法行為;
(2)雙方簽訂的合同A屬于有效合同;
(3)需要嚴格把握的關鍵點是:簽訂的合同必須在建設行政主管部門備案;且應與招標文件的相關內容一致。
2.
(1)參加圖紙會審的單位還應有:勘察單位、總承包單位、專業分包單位;
(2)項目經理部進行圖紙交底的目的是:通過理解設計文件意圖,最終達到掌握設計文件對施工技術、施工質量、施工標準的要求。
3.
(1)項目經理部制定項目成本計劃的依據有:合同文件、項目管理實施規劃、價格信息、相關定額、類似項目的成本資料;
(2)項目經理部施工至第8個月時累計凈現金流為正;
(3)第8個月的累計凈現金流為425萬元。
4.
(1)合同完工進度=10395/21620×100%=48.08%;
(2)建造合同收入:23500×48.O8%+146=11444.80萬元;
(3)在資金供應管理中需要考慮的條件是總供應量、資金來源、資金供應時間。
5.
(1)招標單位應對招標工程量清單的準確性、完整性負責;
(2)允許調整的情況有:工程量清單出現的工程量偏差、工程變更;
(3)總包單位投標浮動率=(1-23500/25000)×100%=6%:
樓地面的綜合單價=1200×(1-6%)=1128元/m2;
樓地面的總價=1128×1200=135.36萬元。
6.
施工總承包單位應向建設單位提交的資料有:質量保修書、住宅質量保證書、住宅使用說明書。
(五)
1.臨時用水總用水量計算需要考慮如下用水量:
(1)現場施工用水量;
(2)施工機械用水量;
(3)施工現場生活用水量;
(4)生活區生活用水量;
(5)消防用水量;
(6)漏水損失。
2.在節能與能源利用方面的技術要點:
(1)制定合理施工能耗指標,提高施工能源利用率;
(2)充分利用太陽能、地熱等可再绍源?/p>
(3)臨時設施宜采用節能材料,墻體、屋面使用隔熱性能好的材料;
(4)臨時用電優先選用節能電線和節能燈具;
(5)照明設計以滿足最低照度為原則;
(6)合理配置采暖、空調、風扇數量,規定使用時間,實行分段分時使用,節約用電;
(7)施工現場分別設定生產、生活、辦公和施工設備的用電控制指標,定期進行計量、核算、對比分析,并有預防與糾正措施。
3.事件三中不妥之處和正確做法分別有:
不妥之一:組建10人義務消防隊;
正確做法:義務消防隊人數不少于施工總人數的10%,項目部組建至少15人的義務消防隊。
不妥之二:消防水龍帶長度20m;
正確做法:每盤消防水帶長度不小于25m。
4.
(1)對所查處問題的正確做法為:辦理夜間施工許可證、并公告附近社區居民。
(2)施工現場避免或減少光污染的防治措施有:
1)夜間室外強光照明應加設燈罩,透光方向集中在施工范圍;
2)電焊作業采取遮擋措施,避免電焊弧光外泄。
5.
(1)當地行征管部門的做法:妥當;
理由:省級建設行政主管部門對整改確有實效的,由企業提出申請,經批準后,可縮短其不良行為記錄信息公布期限,但公布期限最短不得少于3個月。本案例中為4個月,故妥當。
(2)住房和城鄉建設部的做法:妥當。
理由:住房城鄉建設部公布期限與地方確定的公布期限相同,故公布期限4個月妥當。
(3)按規定,不良誠信行為記錄的公布期限應為:
1)省級:6個月~3年,最短不得少于3個月;
2)全國:6個月~3年,最短不得少于3個月。