1.某多層科技博物館,每層凈空高度為5.5m,并按規范要求設置了機械排煙系統,該建筑內用來劃分防煙分區的擋煙垂壁的高度不應小于()mm。
A.300
B.500
C.550
D.600
2.某耐火等級為二級的電視機裝配廠房,由于需要進出大型設備,防火分區處的部分防火墻用防火卷簾替代,則該防火卷簾的耐火極限不應低于()h
A.2.00
B.2.50
C.3.00
D.4.00
3.某高層電信大樓,設置防排煙系統、自動噴水滅火系統、火災自動報警系統保護,下列建筑內通風空調系統中的部位不需要設置防火閥的有()。
A.豎向風管與每層水平風管交接處的水平管段上
B.變形縫兩側
C.辦公室防火隔墻處
D.排煙機房處
4.某綜合樓高45m,1-4層為商場,下列對于該中庭的說法中,錯誤的是()
A.采用了耐火極限為1.50h的防火隔墻與周圍連通空間應進行防火分隔
B.中庭內不應布置可燃物
C.與中庭相連通的門、窗,應采用火災時能自行關閉的乙級防火門、 窗
D.中庭回廊應設置自動噴水滅火系統和火災自動報警系統
E.中庭應設置防煙設施
本帖回復查看習題答案、解析!
[replyView]參考答案及解析1.C當采用機械排煙方式時,不應小于空間凈高的10%,且不應小于500mm。5.5x10% =0.55m,即擋煙垂壁的高度不應小于550mm。2.C防火分區之間應釆用防火墻分隔。除甲類廠房外的一、二級耐火等級廠房,且設置防火墻確有困難時,可采用防火卷簾或防火分隔水幕分隔。釆用防火卷簾時,防火卷簾的耐火極限不應低于該部位防火墻的耐火極限要求,丙類廠房防火墻的耐火極限不應低于3.00h,該防火卷簾的耐火極限也不應低于3.003.C通風、空氣調節系統的風管在下列部位應設置公稱動作溫度為70℃的防火閥:1)穿越防火分區處。2)穿越通風、空氣調節機房的房間隔墻和樓板處。3)穿越重要或火災危險性大的場所的房間隔墻和樓板處。4)穿越防火分隔處的變形縫兩側。5)豎向風管與每層水平風管交接處的水平管段上。4.CE選項C與中庭相連通的門、窗,應采用火災時能自行關閉的甲級防火門、 窗;選項E中庭應設置排煙設施;[/replyView]