2019-06-21來自 j**1
6月22日一級消防工程師考試練習題及答案已更新!
1.某建筑面積為70000 m2,建筑高度為80 m的辦公建筑,下列供電電源中,不能滿足該建筑消防用電設備供電要求的是()。
A.由城市一個區域變電站引來兩路電源,并且每根電纜均能承受100%的負荷
B.由城市不同的兩個區域變電站引來兩路電源
C.由城市兩個不同的發電廠引來兩路電源
D.由城市一個區域變電站引來一路電源,同時設置一臺自備發電機組
2.用于保護1000 V及以下的配電線路的電氣火災監控系統,其測溫式電氣火災監控探測器的布置方式應采用()。
A.非接觸式
B.獨立式
C.接觸式
D.脫開式
3.為預防古建筑發生火災,必須加強對古建筑的消防安全管理。下列關于古建筑消防安全管理的措施中,正確的是()。
A.禁止使用大于40W的白熾燈
B.禁止在古建筑保護范圍內堆存和使用易燃易爆物品
C.嚴禁在古建筑內私接亂拉電氣線路
D.禁止在古建筑的主要殿屋內進行炊煮
E.不應在古建筑內燒香
本帖回復查看習題答案!
[replyView]參考答案:1.A建筑高度為80m的辦公建筑屬于一類高層建筑,一類高層建筑的消防用電應按一級負荷供電,以下供電方式可視為一級負荷供電:①電源來自兩個不同的發電廠。②電源來自兩個區域變電站(電壓在35kV及以上)。③電源一個來自區域變電站,同時另設一臺自備發電機組。根據上述要求,選項A不符合要求。2.C保護對象為1000V及以下的配電線路,測溫式電氣火災監控探測器應采用接觸式設置。保護對象為1000V以上的供電線路,測溫式電氣火災監控探測器宜選擇光柵光纖測溫式或紅外測溫式電氣火災監控探測器。3.BCD古建筑內嚴禁使用鹵鎢燈等高溫照明燈具和電爐等電加熱器具,不準使用熒光燈和大于60w的白熾燈。選項A錯誤。古建筑內燃燈、點燭、燒香等用火,應在室外固定位置,并由專人負責看管。選項E錯誤。[/replyView]