7月6日一級消防工程師考試練習題及答案已更新!
1.某IT公司計算機房設置了氣體滅火系統,系統根據機房空間和位置的特點采用了管網滅火系統,檢查時該管網滅火系統應具備的啟動方式包括()。
A.自動控制和手動控制兩種啟動方式
B.手動控制和機械應急操作兩種啟動方式
C.自動控制和機械應急操作兩種啟動方式
D.自動控制、手動控制和機械應急操作三種啟動方式
2.對兒童和老年人的活動場所進行防火檢查時,下列場所設置樓層正確的是()。
A.某獨立建造的老年公寓耐火等級為三級,建筑層數為三層
B.兒童幼教中心布置在建筑高度為28 m的商業綜合樓的地下一層
C.某養老院設置在一棟高層綜合樓的二層
D.某幼兒園設置在一棟高層辦公樓的四層
3.對某民用建筑設置的消防水泵進行驗收檢查,根據《消防給水及消火栓系統技術規范》(GB 50974),關于消防水泵驗收要求的做法,正確的有()。
A.消防水泵應采用自灌式引水方式,并應保證全部有效儲水被有效利用
B.消防水泵就地和遠程啟停功能應正常
C.打開消防水泵出水管上試水閥,當采用主電源啟動消防水泵時,消防水泵應啟動正常
D.消防水泵啟動控制應置于自動啟動擋
E.消防水泵停泵時,水錘消除設施后的壓力不應超過水泵出口設計工作壓力的1.6倍
本帖回復查看習題答案!
[replyView]參考答案:1.D。管網滅火系統應設自動控制、手動控制和機械應急操作三種啟動方式。預制滅火系統應設自動控制和手動控制兩種啟動方式。2.C。老年人建筑及兒童活動場所設置在一、二級耐火等級的建筑內時,應設置在建筑物的首層或二、三層,不應超過三層;當設置在三級耐火等級的建筑內時,應設置在首層及二層;當設置在四級耐火等級的建筑內時,應設置在首層。設置在高層建筑內時,應設置獨立的安全出口和疏散樓梯;設置在單、多層建筑內時,宜設置獨立的安全出口和疏散樓梯。3.ABCD。消防水泵的檢測驗收要求:(1)消防水泵運轉應平穩,應無不良噪聲的振動。(2)對照圖樣,檢查工作泵、備用泵、吸水管、出水管及出水管上泄壓閥、水錘消除設施、止回閥、信號閥等的規格、型號、數量,應符合設計要求;吸水管、出水管上的控制閥應鎖定在常開位置,并有明顯標記。(3)消防水泵應采用自灌式引水或其他可靠的引水措施,并保證全部有效儲水被有效利用。(4)分別開啟系統中的每一個末端試水裝置、試水閥和試驗消火栓,水流指示器、壓力開關、低壓壓力開關、高位消防水箱流量開關等信號的功能,均符合設計要求。(5)打開消防水泵出水管上試水閥,當采用主電源啟動消防水泵時,消防水泵應啟動正常;關掉主電源,主、備用電源應能正常切換;消防水泵就地和遠程啟停功能應正常,并向消防控制室反饋狀態信號。(6)在閥門出口用壓力表檢查消防水泵停泵時,水錘消除設施后的壓力不應超過水泵出口設計額定壓力的1.4倍。(7)采用固定和移動式流量計和壓力表測試消防水泵的性能,水泵性能應滿足設計要求。(8)消防水泵啟動控制應置于自動啟動擋。[/replyView]