2019-07-09來自 j**1
7月9日一級消防工程師考試練習題及答案已更新!
1.某建筑高度為42 m的住宅建筑的首層設有面積不大于300 m2的移動營業廳、理發店等小型商業性用房,該建筑的平面布置、安全疏散等不符合規范規定的是()。
A.不同商業性用房之間采用耐火極限不低于2.00 h且無門、窗、洞口的防火隔墻相互分隔
B.住宅部分與商業性用房之間采用無門、窗、洞口的耐火極限為2.00 h防火隔墻和1.00 h的不燃性樓板完全分隔
C.住宅部分的疏散樓梯單獨設置
D.商業服務網點分隔單元一層建筑面積為220 m2,設置了兩個安全出口
2.建筑幕墻是由金屬構件和玻璃板等組成的建筑物外圍護結構,建筑幕墻外立面開口之間的防火設置不符合規范要求的做法是()。
A.無自動噴水滅火系統下,設置耐火極限為1.0 h的不燃性實體墻,不燃性實體墻高度為1.0 m
B.無自動噴水滅火系統下,設置耐火完整性為1.0 h的防火玻璃墻,防火玻璃墻高度為1.2 m
C.室內設置自動噴水滅火系統,防火玻璃墻高度為0.8m
D.室內設置自動噴水滅火系統,不燃性實體墻高度為0.8 m
3.多個建筑的防火檢查中發現存在火災隱患,根據重大火災隱患綜合判定規則,下列火災隱患中可以直接判定為重大火災隱患的是()。
A.乙類倉庫設置在建筑的地下室
B.人員密集的居住場所采用彩鋼夾芯板搭建,且彩鋼夾芯板芯材的燃燒性能等級為B1級
C.地下人員密集場所的安全出口總凈寬度為國家工程建設消防技術標準規定值的78%
D.高層賓館未設置自動噴水滅火系統
E.消防用電設備末端不能自動切換
本帖回復查看習題答案!
[replyView]參考答案:1.B。住宅部分和商業服務網點部分的安全出口和疏散樓梯應分別獨立設置。商業服務網點中每個分隔單元之間應采用耐火極限不低于2.O0 h且無門、窗、洞口的防火隔墻相互分隔,當每個分隔單元任一層建筑面積大于200 m2時,該層應設置兩個安全出口或疏散門。2.A。外立面開口之間的防火措施:建筑外墻上在上、下層開口之間,如果采用實體墻分隔,當室內設置自動噴水滅火系統時,墻體的高度不應小于0.8 m,否則墻體的高度不應小于1.2 m;如果采用防火挑檐分隔,挑檐的寬度不應小于1.0 m、長度不小于開口寬度;如果上、下層開口之間因實體墻設置有困難,采用防火玻璃墻分隔,對于高層建筑,防火玻璃墻的耐火完整性不低于1.00 h,對于多層建筑,防火玻璃墻的耐火完整性不低于0.50 h。對于住宅建筑,還需要檢查外墻上相鄰戶開口之間的墻體寬度,如果小于1.0 m,開口之間要設置凸出外墻不小于0.6 m的隔板。3.ABCD。重大火災隱患的直接判定要素。[/replyView]