2019-07-12來自 j**1
7月12日一級消防工程師考試練習題及答案已更新!
1.建筑防爆是指對有爆炸危險的廠房或倉庫,合理地考慮建筑的布局及平面布置,采取防爆泄壓措施消除或減少可燃氣體、易燃液體的蒸氣或可燃粉塵的產生或積聚。在檢查建筑的泄壓設施時,下列設置不符合國家工程建設消防技術標準要求的是()。
A.泄壓設施的設置避開人員密集場所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危險的部位
B.有爆炸危險的甲、乙類廠房宜采用敞開或半敞開式,承重結構宜采用鋼筋混凝土或鋼框架、排架結構
C.泄壓設施的材質宜采用輕質屋面板、輕質墻體和易于泄壓的門、窗等,并采用安全玻璃等在爆炸時不產生尖銳碎片的材料
D.散發較空氣比重大的可燃氣體、可燃蒸氣的甲類廠房,宜采用輕質屋面板作為泄壓面積
2.消防控制室是指揮火災撲救,引導人員安全疏散的信息、指揮中心,是消防安全管理的核心場所。對消防控制室進行檢查時,下列設置中不符合規范要求的是()。
A.消防控制室采用耐火極限不低于2.50 h的防火隔墻和耐火極限不低于1.50 h的樓板與其他部位分隔
B.消防控制室設置在地下二層,地下二層地面與室外出入口地坪高差為9 m
C.消防控制室的疏散門直通安全出口
D.消防控制室開向建筑內的門為乙級防火門
3.下列防火分隔措施的檢查結果中,不符合現行國家消防技術標準的有()。
A.鋁合金輪轂拋光廠房采用3.00 h耐火極限的防火墻劃分防火分區
B.電石倉庫采用3.00 h耐火極限的防火墻劃分防火分區
C.高層賓館防火墻兩側的窗采用乙級防火窗,窗洞之間最近邊緣的水平距離為1.0m
D.煙草成品庫采用3.00 h耐火極限的防火墻劃分防火分區
E.通風機房開向建筑內的門采用甲級防火門,消防控制室開向建筑內的門采用乙級防火門
本帖回復查看習題答案!
[replyView]參考答案:1.D。在檢查建筑的泄壓設施時,主要對有爆炸危險的廠房或倉庫、廠房或倉庫內有爆炸危險的部位,檢查其泄壓設施設置的有效性。2.B。消防控制室可設置在建筑物的首層或地下一層靠外墻部位,遠離電磁場干擾較強及其他可能影響消防控制設備工作的房間;如單獨建造,建筑物的耐火等級不低于二級。采用耐火極限不低于2.00 h的防火隔墻和耐火極限不低于1.50 h的樓板與其他部位分隔,開向建筑內的門采用乙級防火門。消防控制室的疏散門直通室外或安全出口。為避免消防控制室被淹或因進水受到影響,需設置擋水措施,若消防控制室設置在地下時,還需檢查是否設置排水溝等防淹措施。3.ABD。鋁合金輪轂拋光廠房為乙類,乙類廠房應采用耐火極限不低于4.00 h的防火墻劃分防火分區,故選項A錯誤。電石倉庫為甲類,甲類倉庫應采用耐火極限不低于4.00 h的防火墻劃分防火分區,故選項B錯誤。煙草成品庫為丙類,丙類庫房應采用耐火極限不低于4.00 h的防火墻劃分防火分區,故選項D錯誤。[/replyView]