7月13日一級消防工程師考試練習題及答案已更新!
1.對某多層住宅建筑外墻保溫及裝飾工程施工現場進行檢查,發現該建筑外保溫材料按設計采用了燃燒性能等級為B1級的保溫材料。下列對外保溫系統施工的做法中,錯誤的是()。
A.外保溫系統表面防護層使用不燃材料
B.在外保溫系統中每層沿樓板位置設置不燃材料制作的水平防火隔離帶
C.外保溫系統防護層將保溫材料完全包覆,防護層厚度為15 mm
D.外保溫系統中設置的水平防火隔離帶的高度為200 mm
2.某消防設施檢測機構的人員在對某商場的自動噴水滅火系統進行檢測時,打開系統末端試水裝置,在達到規定流量時水流指示器不動作。下列故障原因中可以排除的是()。
A.槳片被管腔內雜物卡阻
B.調整螺母與觸頭未調試到位
C.報警閥前端的水源控制閥未完全打開
D.連接水流指示器的電路線脫落
3.某甲類單層廠房,耐火等級為一級,建筑高度為18 m,建筑面積為3000 m2。下列做法中,符合規范規定的有()。
A.在廠房外與廠房一面貼鄰設置辦公室,貼鄰面使用無門窗洞口的3.00 h防火墻和1.50h的樓板
B.在廠房外與廠房一面貼鄰設置休息室,貼鄰面使用無門窗洞口的4.00 h防火墻和1.50 h的樓板
C.廠房內設置丙類液體中間儲罐的專用房間,采用耐火極限不低于3.00 h的防火隔墻和1.50 h的樓板與其他部位分隔,房間門應采用甲級防火門
D.廠房內設置的丙類中間倉庫,采用防火墻和耐火極限為1.00 h的不燃性樓板與其他部位分隔
E.廠房內設置的甲類中間倉庫,儲量不宜超過一晝夜的需要量;靠外墻布置,并采用防火墻和耐火極限不低于1.50 h的不燃性樓板與其他部位隔開
本帖回復查看習題答案!
[replyView]參考答案:1.D。當建筑的外墻外保溫系統按規定采用燃燒性能等級為B1、B2級的保溫材料時,應符合下列要求:除采用B1級保溫材料且建筑高度不大于24 m的公共建筑或采用B1級保溫材料且建筑高度不大于27 m的住宅建筑外,建筑外墻上門、窗的耐火完整性不應低于0.50 h。應在保溫系統中每層設置防火隔離帶。防火隔離帶應采用燃燒性能等級為A級的材料,防火隔離帶的高度不應小于300 mm。建筑的外墻外保溫系統應采用不燃材料在其表面設置防護層,防護層應將保溫材料完全包覆。除耐火極限符合有關規定的無空腔復合保溫結構體外,當按有關規定采用B1、B2級保溫材料時,防護層厚度首層不應小于15 mm,其他層不應小于5 mm。2.C。自動噴水滅火系統水流指示器故障原因分析:(1)槳片被管腔內雜物卡阻。(2)調整螺母與觸頭未調試到位。(3)電路接線脫落。題中指出打開系統末端試水裝置在達到規定流量時水流指示器不動作,如果報警閥前端的水源控制閥未完全打開是達不到規定流量的,因此選項C中表述的故障原因可以排除。3.CE。[/replyView]