1.某超高層建筑,室內消火栓系統采用臨時高壓消防給水系統,并采用減壓閥減壓分區供水,減壓閥設置在該區域最高部位,減壓閥至最不利消火栓的水頭損失為0.04 MPa,其閥后靜、動壓設計壓力值分別為0.50 MPa、0.40 MPa。下列系統調試檢測結果中,不符合現行國家消防技術標準的是()。
A.減壓閥后靜壓為0.495 MPa,出水達到設計流量時,閥后動壓為0.395 MPa
B.試驗消火栓出水時,閥后動壓為0.45 MPa
C.出水量為設計流量的150%時,閥后動壓為0.23 MPa
D.在試驗消火栓出水、設計流量出水和150%設計流量出水時,減壓閥的噪聲沒有明顯異常
2.泡沫產生裝置進場檢驗時,下列檢查項目中,不屬于外觀檢查項目的是()。
A.材料材質
B.銘牌標記
C.機械損傷
D.表面涂層
3.在對高層辦公建筑的幕墻進行檢查的過程中,幕墻外立面開口之間的防火設置符合規范要求的做法包括()。
A.上、下層開口之間采用實體墻分隔,墻體的高度為1.20 m
B.上、下層開口之間采用耐火完整性為1.00 h的防火玻璃墻分隔,墻體的高度為1.20m
C.室內設置自動噴水滅火系統,上、下層開口之間防火璃墻高度為0.8 m
D.室內設置自動噴水滅火系統,上、下層開口之間不燃性實體墻高度為0.6 m
E.采用防火挑檐分隔,挑檐的寬度為1.1 m
本帖回復查看習題答案!
[replyView]參考答案:1.C。《消防給水及消火栓系統技術規范》規定,減壓閥的出流量應滿足設計要求,出水量為設計流量的150%時,閥后動壓不小于設計壓力的65%,0.4×65%=0.26(MPa),故選項C不正確。2.A。泡沫滅火系統組件進場后,需要對組件的外觀質量進行檢查,其組件需要滿足的要求有:無變形及其他機械性損傷;外露非機械加工表面保護涂層完好;無保護涂層的機械加工面無銹蝕;所有外露接口無損傷,堵、蓋等保護物包封良好;銘牌標記清晰、牢固;消防泵運轉靈活,無阻滯,無異常聲音;高倍數泡沫產生器用手轉動葉輪靈活;固定式泡沫炮的手動機構無卡阻現象。3.ABCE。建筑的外立面開口之間的防火措施:建筑外墻上在上、下層開口之間,如果采用實體墻分隔,當室內設置自動噴水滅火系統時,墻體的高度不應小于0.80 m,否則墻體的高度不應小于1.20 m;如果采用防火挑檐分隔,挑檐的寬度不應小于1.0 m、長度不應小于開口寬度;如果上、下層開口之間因實體墻設置有困難,采用防火玻璃墻分隔,對于高層建筑,防火玻璃墻的耐火完整性不應低于1.00 h,對于多層建筑,防火玻璃墻的耐火完整性不應低于0.50 h。對于住宅建筑,還需要檢查外墻上相鄰戶開口之間的墻體寬度,如果小于1.0 m時,開口之間要設置凸出外墻不小于0.6 m的隔板。[/replyView]