7月23日一級消防工程師考試練習題及答案已更新!
1.對在同一配置單元內設置有兩種類型的滅火器的場所進行驗收檢查時,下列檢查結論中正確的是()。
A.核查滅火器的類型、數量、規格、滅火級別均符合設計要求,而且兩種滅火劑的充裝量相等,判定滅火器的配置合格
B.核查滅火器的類型、數量、規格、滅火級別均符合設計要求,而且兩種滅火劑的類型不相容,判定滅火器的配置合格
C.核查滅火器的類型、數量、規格、滅火級別均符合設計要求,而且兩種滅火劑的類型相容,判定滅火器的配置合格
D.核查滅火器的類型、數量、規格、滅火級別均符合設計要求,但兩種滅火劑的充裝量不相等,判定滅火器的配置不合格
2.自動噴水滅火系統水流指示器的安裝應在管道試壓和沖洗合格后進行,在水流指示器前管道上安裝的信號閥與水流指示器之間的距離不宜小于()mm。
A.400
B.500
C.300
D.600
3.細水霧滅火系統是一種滅火效能高、環保、使用范圍較廣的滅火系統。在對細水霧滅火系統的管網試壓試驗中,以下試驗條件或操作符合規范要求的有()。
A.水壓試驗環境溫度應不低于0℃,當低于0℃時,應采取防凍措施
B.試驗壓力為系統工作壓力的1.5倍
C.試驗用水的水質與管道的沖洗水一致,水中氯離子含量不超過25 mg/kg
D.試驗的測試點設在系統管網的最高點
E.當壓力升至試驗壓力后,穩壓5 min,管道無損壞、變形,再將試驗壓力降至設計壓力,穩壓90min
本帖回復查看習題答案!
[replyView]參考答案:1.C。滅火器配置驗收檢查內容:(1)現場核查滅火器配置數量,核對滅火器銘牌,查驗滅火器類型、規格、型號、滅火級別等基本配置要求。(2)同一個配置單元內配置有不同類型滅火器時,核實其滅火劑的相容性。2.C。水流指示器的安裝與技術檢測要求:(1)水流指示器深片、膜片豎直安裝在水平管道上側,其動作方向與水流方向一致。(2)水流指示器安裝后,其槳片、膜片動作靈活,不得與管壁發生碰擦。(3)同時使用信號閥和水流指示器控制的自動噴水滅火系統,信號閥安裝在水流指示器前的管道上,與水流指示器間的距離不小于300 mm。3.BC。細水霧滅火系統管網水壓試驗條件:(1)環境溫度不低于5℃,當低于5℃時,采取防凍措施,以確保水壓試驗正常進行。(2)試驗壓力為系統工作壓力的1.5倍。(3)試驗用水的水質與管道的沖洗水一致,水中氯離子含量不超過25 mg/kg。試驗要求:試驗的測試點宜設在系統管網的最低點。管網注水時,將管網內的空氣排凈,緩慢升壓。當壓力升至試驗壓力后,穩壓5 min,管道無損壞、變形,再將試驗壓力降至設計壓力,穩壓120min。[/replyView]