2019-08-16來自 j**1
8月18日一級消防工程師考試練習題及答案已更新!
1.某消防工程施工單位分別以自動、手動方式對處于自動控制狀態下的水噴霧滅火系統進行聯動試驗,下列試驗次數最少且符合現行國家標準要求的是()。
A.自動2次,手動2次
B.自動3次,手動2次
C.自動2次,手動3次
D.自動3次,手動3次
2.某5層賓館,中部有一個貫通各層的中庭。在二至五層的中庭四周采用防火卷簾與其他部位分隔,首層中庭未設置防火分隔措施;其他區域劃分若干防火分區,防火分區面積符合規范要求。下列檢查結果中,不符合現行國家消防技術標準的是()。
A.中庭區域火災自動信號確認后,中庭四周的防火卷簾直接下降到樓板面
B.一層A、B兩個防火分區之間防火分隔部位的寬度為25 m,使用防火墻和10m寬的防火卷簾作為防火分隔物
C.各分區之間的防火卷簾在切斷電源后能依靠其自重下降,但不能自動上升
D.二層C、D兩個防火分區之間防火分隔部位的寬度為40 m,使用防火墻和15 m寬的防火卷簾作為防火分隔物
3.某單位的圖書館書庫采用無管網七氟丙烷氣體滅火裝置進行防護,委托消防檢測機構對該氣體滅火系統進行檢測。下列檢測結果中,符合現行國家消防技術標準要求的有()。
A.系統僅設置自動控制和手動控制兩種啟動方式
B.防護區門口未設手動與自動控制的轉換裝置
C.防護區內設置10臺預制滅火裝置
D.氣體滅火系統采用自動控制方式
E.儲存容器的充裝壓力為4.2 MPa
本帖回復查看習題答案!
[replyView]參考答案:1.A。《水噴霧滅火系統技術規范》(GB 50219)中要求聯動試驗應符合下列規定:(1)采用模擬火災信號啟動系統,相應的分區雨淋報警閥(或電動控制閥、氣動控制閥)、壓力開關和消防水泵及其他聯動設備均應能及時動作并發出相應的信號。(2)采用傳動管啟動的系統,啟動1只噴頭,相應的分區雨淋報警閥、壓力開關和消防水泵及其他聯動設備均應能及時動作并發出相應的信號。(3)系統的響應時間、工作壓力和流量應符合設計要求。當為手動控制時,以手動方式進行1~2次試驗;當為自動控制時,以自動和手動方式各進行1~2次試驗,并用壓力表、流量計、秒表計量。2.D。對設置在中庭以外用于防火分隔的防火卷簾,須檢查其設置寬度。當防火分隔部位的寬度不大于30 m時,防火卷簾的寬度不大于10 m;當防火分隔部位的寬度大于30 m時,防火卷簾的寬度不大于該部位寬度的1/3,且不大于20 m。防火卷簾應具有火災時靠自重自動關閉功能。選項D中設置15 m寬的防火卷簾超出40m的1/3,故選項D錯誤。3.AC。對氣體滅火系統預制滅火裝置的檢查要求有:(1)一個防護區設置的預制滅火系統,其裝置數量不宜超過10臺。(2)同一防護區設置多臺裝置時,其相互間的距離不得大于10 m。(3)防護區內設置的預制滅火系統的充壓壓力不應大于2.5 MPa。(4)預制滅火系統應設自動控制和手動控制兩種啟動方式。[/replyView]