  3.熱水供應設備
  (1)熱源
  建筑集中熱水供應所需熱源,根據該建筑所在地區條件,可利用工業余熱、廢熱、地熱、太陽能、電熱、城市集中供熱網,區域鍋爐房,燃油、燃氣家用鍋爐等。
  (2)系統加熱設備
  集中熱水供應系統的加熱設備,應視采用的熱源、熱媒和位置等情況選用。主要有:電加熱器、太陽能熱水器、燃氣熱水器、熱水鍋爐、汽水混合加熱器、容積式熱交換器、快速式熱交換器、水箱盤管加熱
  (3)熱水貯水箱 
  熱水貯水箱用來調節加熱設備供水與用水之間的不平衡。熱水貯水箱有開式和閉式兩種,開式水箱即高位水箱;閉式水箱設在系統的下部,為低位水箱。
  在設有高位水箱的系統中,應設置冷水補給水箱,補給水管一般接在熱水回水管上,如建筑物的給水高位水箱可補給系統冷水時,可不另設冷水補給水箱。
  當熱水供應系統采用低位水箱時,加熱器或熱水貯水器上應設置膨脹管,膨脹管通至冷水箱上部。
  4.熱水供應管道
  (1)管材、管件及選用
  熱水管網應采用耐壓管材及管件,一般可以采用熱浸鍍鋅鋼管或塑鋼管、鋁塑管、聚丁烯管、聚丙烯管、交聯聚乙烯管等。賓館、高級公寓和辦公樓等宜采用銅管和銅管件。
  (2)附件
  掌握各種附件的安裝要求。
  (3)保溫
  熱水供應系統中的水加熱器、貯水器、熱水箱及配水干管、回水管等應進行保溫。常用的保溫材料有超細玻璃棉、玻璃棉、膨脹珍珠巖、石棉、巖棉、聚氨脂現場發泡、礦渣棉等。
  (4)管道安裝
  熱水管道與給水管網相同,有明裝和暗裝兩種方式。一般建筑的熱水管網采用明裝,只有在建筑或生產工藝有特殊要求情況下采用暗裝。
  熱水管道的安裝順序:水平橫干管、立管、水平橫支管。
  (5)水壓試驗
  熱水管道安裝完畢后,管道絕熱之前應進行水壓試驗。試驗壓力應符合設計要求,當設計未標明時,水壓試驗應為系統頂點的工作壓力加0.1Mpa,同時在系統頂點的試驗壓力不小于0.3Mpa。