工廠供電系統是電力系統的主要組成部分。在建設項目中,電力系統通常是指工廠變配電系統。企業供電網絡系統是由外部送電線路、降壓變電所、企業內部高低壓網絡及車間變電所等組成。目前我國常用的電壓等級:220V、380V、6kV、10kV、35kV、110kV、220kV、330kV、500kV。 電力系統一般是由發電廠、輸電線路、變電所、配電線路及用電設備構成。通常將35kV及35kV以上的電壓線路稱為送電線路。10kV及其以下的電壓線路稱為配電線路。將額定1kV以上電壓稱為“高電壓”,額定電壓在1kV以下電壓稱為“低電壓” 。我國規定安全電壓為36V、24V、12V三種。
一、電氣工程安裝及施工
(一)電氣安裝內容
電氣安裝內容主要包括:配電設備及整流裝置的安裝、控制繼電保護屏的安裝、蓄電池的安裝、傳動電氣設備、吊車電氣設備、起重控制設備和電梯電氣裝置安裝、各種金屬支架、電纜橋架的安裝、電纜敷設及配管配線的安裝。
(二)電氣施工準備(略)
(三)電氣安裝施工程序(略)
(四)施工技術驗收 (略)
二、變配電安裝工程
主要是10kV及以下的變配電安裝工程。
(一)變電所的類別。
根據變壓器裝設位置和環境的不同,可分為室內變電所(包括獨立變電所,指變電所為一獨立的建筑物;車間變電所,指位于車間內部)和室外變電所(包括露天變電所,指變壓器位于露天地面上;柱上變電所,是指變壓器用臺架安裝在電桿上,不設遮欄和圍墻的變電所)兩大類。
(二)變配電工程范圍。
變配電工程主要是指變電所工程。變電所工程包括高壓配電室、低壓配電室、控制室、變壓器室等四個部分的電器設備安裝工程。高壓配電室的作用是接受電力;低壓配電室的作用是分配電力;控制室的作用是預告信號;變壓器室的作用是把高壓電轉換成低壓電。這四個部分作用不同,需要安裝在不同的房間,互相隔開,而其中低壓配電室則要求盡量靠近變壓器室,因為從變壓器低壓端子出來到低壓母線這一段導線上電流很大,如果距離較遠,電能損失增大。露天變電所也要求將低壓配電室靠近變壓器。
(三)變配電工程的內容。
變配電工程的內容主要是對上述四個室里所安裝的全部電器設備而言,包括變壓器、各種高壓電器和低壓電器。高壓電器包括高壓開關柜、高壓斷路器、高壓隔離開關、高壓負荷開關、高壓熔斷器、高壓避雷器等;低壓電器包括低壓配電屏、繼電器屏、直流屏、控制屏、硅整流柜等,此外還包括室內電纜、接地母線、盤上高低壓母線、室內照明等。
(四)變壓器安裝。
1、變壓器安裝之前的外觀檢查。除建筑條件能滿足安裝需要外,重點應檢查變壓器的混凝土基礎,軌距是否與變壓器的軌距相一致。
2、器身檢查。變壓器到達現場后應進行器身檢查。器身檢查可以吊罩或吊器身,或者不吊罩直接進入油箱內進行。當滿足下列條件之一時,可不進行器身檢查:
(1)制造廠規定可不進行器身檢查者。
(2)容量為1000kVA及以下,運輸過程中無異常情況者。
(3)就地生產、僅作短途運輸的變壓器,如果事先參加了制造廠的器身總裝而質量符合要求,且在運輸過程中進行了有效的監督,無緊急制動、劇烈振動、沖擊、嚴重顛簸等異常情況者。
3、變壓器干燥。安裝變壓器是否需要進行干燥,應根據施工及驗收規范的要求進行綜合分析、判斷后確定。
新裝電力變壓器及油浸電抗器不需干燥的條件是變壓器及電抗器注入合格絕緣油后,符合下列要求:
(1)絕緣油電氣強度及微量水符合規定;
(2)絕緣油吸收比(或極化指數)符合規定;
(3)介質損耗角的正切值tgd(%)符合規定。
4、變壓器安裝。變壓器安裝分室內、室外、柱上等三種場所。
(五)油斷路器安裝。
油斷路器在運輸吊裝過程中不得倒置、碰撞或受到劇烈振動。多油斷路器在運輸時應處于合閘狀態。運到現場后,應按規范要求進行全面檢查,包括基礎的中心距離及高度的誤差,預埋螺栓中心的誤差。斷路器應垂直安裝并固定牢靠,底座或支架與基礎的墊片按規定要求,各片間應焊接牢固。