6.住宅建筑應在配水管上和分戶管上設置水表,根據有關規定,( )水表在表前與閥門間應有8~10倍水表直徑的直線管段。 .
A.旋翼式
B.螺翼式
C.孔板式
D.容積活塞式
答案:B來源:考試大
【解題要點】 應在有水量計量要求的建筑物裝設水表。直接由市政管網供水的獨立消防給水系統的引入管,可以不裝設水表。住宅建筑應在配水管上和分戶管上設置水表,安裝螺翼式水表,表前與閥門應有8~10倍水表直徑的直線管段,其他(旋翼式、容積活塞式等)水表的前后應有不小于300mm的直線管段。
7.室內排水系統設置通氣管的目的有( )。
A.減少排水管內空氣壓力波動
B.保護存水彎的水封不被破壞
C.防止排水管道被異物堵塞
D.防止外界空氣異味進入排水管道內
答案:A,B來源:考試大
【解題要點】 通氣管系,是使室內排水管與大氣相通,減少排水管內空氣的壓力波動,保護存水彎的水封不被破壞。常用的形式有器具通氣管、環行通氣管、安全通氣管、專用通氣管、結合通氣管等。
8.在室內給水系統中,可起到加壓和穩壓作用的設備包括( )。
A.水泵
B.高位水箱
C.儲水池
D.氣壓罐考試大論壇
答案:A、B、D
【解題要點】 建筑給水設備包括水泵、水箱、儲水池、氣壓給水裝置(如氣壓罐)。其中水泵是提升液體的通用機械設備,可起到加壓作用;水箱用于儲水和穩定水壓;當室外管網的供水能力不能滿足室內給水系統的用水量時,應設儲水池;氣壓給水設備是一種集儲存、調節和壓送水量功能于一體的設備。此題反映出2006年考試的一個新趨勢,即多考點集中一題考核。
9.對于層數較多的建筑物,當室外給水管網水壓不能滿足室內用水時,可采用的給水方式有( )。
A.分區并聯給水方式
B.并聯直接給水方式
C.分區串聯給水方式
D.串聯直接給水方式
答案:A、B、C來源:考試大的美女編輯們
【解題要點】 分區并聯給水方式為分區設置水箱和水泵,水泵集中布置(一般設在地下室內),適用于允許分區設置水箱的各類高層建筑,應用廣泛;并聯直接給水方式為分區設置變速水泵或多臺并聯水泵,從儲水池中抽水,適用于各種類型的高層建筑;分區串聯給水方式為分區設置水箱和水泵,水泵分散布置,自下區水箱抽水供上區使用,適用于允許分區設置水箱和水泵的高層建筑(如高層工業建筑)。所以選A、
B、C。
10.熱風采暖系統的特點包括( )。
A.熱惰性小
B.設備較復雜
C.適用于耗熱量大的建筑
D.不適用于間歇使用的房間
答案:A,C來源:www.examda.com
【解題要點】 熱風采暖適用于耗熱量大的建筑物,間歇使用的房間和有防火防爆要求的車間。具有熱惰性小、升溫快、設備簡單、投資省等優點。熱風采暖系統主要有集中送風系統、熱風機采暖系統、熱風幕系統和熱泵采暖系統。