  (九)通風(空調)系統的安裝
  通風(空調)系統的安裝包括:通風(空調)系統的風管及部件的制作與安裝;通風(空調)設備的制作與安裝;通風(空調)系統試運轉及調試。
  1.通風(空調)管道安裝
  (1)通風(空調)管道的分類。通風(空調)系統的風管,按風管的材質可分為金屬風管和非金屬風管。
 ?。?)通風(空調)管道的斷面形狀。有圓形和矩形兩種。
 ?。?)風管的規格和厚度。
  (4)風管的安裝。
  1)風管支架制作與安裝。常用風管支架的形式有托架、吊架及立管夾。
 ?、偻屑艿陌惭b。
  ②吊架的安裝。
 ?、哿⒐軍A。
  2)風管的制作與連接。
 ?、亠L管可現場制作或工廠預制,風管制作方法分為咬口連接、鉚釘連接、焊接。
  a.咬口連接。將要相互接合的兩個板邊折成能相互咬合的各種鉤形,鉤接后壓緊折邊。這種連接適用于厚度小于或等于1.2mm的普通薄鋼板和鍍鋅薄鋼板、厚度小于或等于1.0mm的不銹鋼板以及厚度小于或等于1.5mm的鋁板。
  b.鉚釘連接。將兩塊要連接的板材板邊相重疊,并用鉚釘穿連鉚合在一起的方法。
  C.焊接。因通風(空調)風管密封要求較高或板材較厚不能用咬口連接時,板材的連接常采用焊接。常用的焊接方法有電焊、氣焊、錫焊及氬弧焊。
  對管徑較大的風管,為保證斷面不變形且減少由管壁振動而產生的噪聲,需要加固。
  圓形風管本身剛度較好,一般不需要加固。當管徑大于700mm且管段較長時,每隔1.2m,可用扁鋼平加固。矩形風管當邊長大于或等于630mm、管段大于1.2m時,均應采取加固措施。對邊長小于或等于800mm的風管,宜采用棱筋、棱線的方法加固。當中、高壓風管的管段長大于1.2m時,應采用加固框的形式加固。而對高壓風管的單咬口縫應有加固、補強措施。
  ②風管連接有法蘭連接和無法蘭連接。
  a.法蘭連接。主要用于風管與風管或風管與部、配件間的連接。法蘭拆卸方便并對風管起加強作用。法蘭按風管的斷面形狀,分為圓形法蘭和矩形法蘭。法蘭按風管使用的金屬材質,分為鋼法蘭、不銹鋼法蘭、鋁法蘭。
  法蘭連接時,按設計要求確定墊料后,把兩個法蘭先對正,穿上幾個螺栓并戴上螺母,暫時不要緊固。待所有螺栓都穿上后,再把螺栓擰緊。為避免螺栓滑扣,緊固螺栓時應按十字交叉、對稱均勻地擰緊。連接好的風管,應以兩端法蘭為準,拉線檢查風管連接是否平直。
  不銹鋼風管法蘭連接的螺栓,宜用同材質的不銹鋼制成,如用普通碳素鋼標準件,應按設計要求噴刷涂料。鋁板風管法蘭連接應采用鍍鋅螺檢,并在法蘭兩側墊鍍鋅墊圈。硬聚氯乙烯風管和法蘭連接,應采用鍍鋅螺栓或增強尼龍螺栓,螺栓與法蘭接觸處應加鍍鋅墊圈。
  b.無法蘭連接。
  圓形風管無法蘭連接:其連接形式有承插連接、芯管連接及抱箍連接。
  矩形風管無法蘭連接:其連接形式有插條連接、立咬口連接及薄鋼材法蘭彈簧夾連接。
  軟管連接
  風管安裝連接后,在刷油、絕熱前應按規范進行嚴密性、漏風量檢測。
  2.風管部件的安裝
 ?。?)風閥安裝。通風(空調)系統安裝的風閥有多葉調節閥、三通調節閥、蝶閥、防火閥、排煙閥、插板閥、止回閥等。風閥安裝前應檢查其框架結構是否牢固,調節裝置是否靈活。安裝時,應使風閥調節裝置設在便于操作的部位。
 ?。?)風口制作與安裝。
  1)風口的制作。風口加工工藝基本上分為畫線、下料、沖盤壓框、鉆孔、焊接和組裝成型。
  ①風口表面應平整。與設計尺寸的允許偏差不應大于2mm,矩形風口兩對角線之差不應大于3mm,圓形風口任意正交直徑的允許偏差不應大于2mm。
 ?、陲L口的轉動調節部分應靈活,葉片應平直,同邊框不得碰擦。
 ?、鄄灏迨郊盎顒芋氚迨斤L口,其插板、箅板應平整,邊緣光滑,抽動靈活?;顒芋氚迨斤L口組裝后應能達到完全開啟和閉合。
 ?、馨偃~式風口的葉片間距應均勻,兩端軸的中心應在同一直線上。手動式風口的葉片與邊框鉚接應松緊適當。
 ?、萆⒘髌鞯臄U散環和調節環應同軸,軸向間距分布應勻稱。
 ?、蘅装迨斤L口,孔口不得有毛刺,孔徑和孔距應符合設計要求。
 ?、咝D式風口,活動件應輕便靈活。
  2)風口的安裝。風口與風管的連接應嚴密、牢固;邊框與建筑面貼實,外表面應平整不變形;同一房間內的相同風口的安裝高度應一致,排列整齊。
 ?、亠L口在安裝前和安裝后都應扳動一下調節柄或桿。
 ?、诎惭b風口時,應注意風口與房問的頂線和腰線協調一致。風管暗裝時,風口應服從房問的線條。吸頂安裝的散流器應與頂面平齊,散流器的每層擴散圈應保持等距,散流器與總管的接口應牢固可靠。
 ?、鄹鞣N不同類型風口安裝時,應按有關規定進行。
 ?。?)排氣罩安裝。排氣罩的安裝位置應正確,牢固可靠,支架不得設置在影響操作的部位。用于排出蒸汽或其他氣體的傘形排氣罩,應在罩口內邊采取排除凝結液體的措施。
  (4)柔性短管安裝。柔性短管安裝用于風機與空調器、風機等設備與送回風管問的連接,以減少系統的機械振動。柔性短管的安裝應松緊適當,不能扭曲。
  3.通風(空調)設備安裝
  設備安裝應按設計的型號、規格、位置進行,并執行相應的規范。
 ?。?)除塵器安裝。安裝除塵器,應保證位置正確、牢固平穩,進出口方向、垂直度與水平度等必須符合設計要求;除塵器的排灰閥、卸料閥、排泥閥的安裝必須嚴密,并便于日后操作和維修。此外,根據不同類型除塵器的結構特點,在安裝時還應注意如下操作要點:
  1)機械式除塵器。組裝時,除塵器各部分的相對位置和尺寸應準確,各法蘭的連接處應墊石棉墊片,并擰緊螺栓;除塵器與風管的連接必須嚴密不漏風;除塵器安裝后,在聯動試車時應考核其氣靜眭,如有局部滲漏應進行修補。
  2)過濾式除塵器。各部件的連接必須嚴密;布袋應松緊適度,接頭處應牢固;安裝的振打或脈沖式吹刷系統,應動作正常可靠。
  3)洗滌式除塵器。
  4)電除塵器。清灰裝置動作靈活可靠,不能與周圍其他部件相碰;不屬于電暈部分的外殼、安全網等,均有可靠的接地;電除塵器的外殼應做保溫層。
 ?。?)消聲器安裝。應單獨設支架,使風管不承受其重量。消聲器支架的橫擔板穿吊桿的螺孔距離,應比消聲器寬40~50mm,為便于調節標高,可在吊桿端部套50~80mm的絲扣,以便找平、找正用,并加雙螺母固定。消聲器的安裝方向必須正確,與風管或管線的法蘭連接應牢固、嚴密。當通風(空調)系統有恒溫、恒濕要求時,消聲器設備外殼與風管同樣應做處理。消聲器安裝就緒后,可用拉線或吊線的方法進行檢查,對不符合要求的應進行修整,直到滿足設計和使用要求。
  4.通風(空調)系統試運轉及調試
  通風(空調)系統試運轉及調試一般可分為準備工作、設備單體試運轉、無生產負荷聯合試運轉、竣工驗收、綜合效能試驗五個階段進行。
  準備工作包括熟悉資料、現場會檢、編制試調計劃、做好儀器工具和運行準備等。各項準備工作就緒和檢查無誤后,即可投入試運轉及調試。
 ?。?)設備單體試運轉。其目的是檢查單臺設備運行或工作時,其性能是否符合有關規范規定以及設備技術文件的要求,如有不符,應及時處理,使設備保持正常運行或工作狀態。設備單體試運轉的主要內容包括:①通風機試運轉;②水泵試運轉;③制冷機試運轉;④空氣處理室表面熱交換器工作是否正常;⑤帶有動力的除塵器與空氣過濾器的試運轉。
 ?。?)無生產負荷聯合試運轉。
  (3)竣工驗收。
 ?。?)綜合效能試驗。