五、電梯及起重設備的電氣裝置
(一)電梯安裝
電梯安裝實質上是電梯的總裝配,安裝工程質量的好壞直接決定著電梯是否能夠正常運行。
1.安裝控制柜和井道中間連接箱(接線箱)
2.安裝分接線箱和敷設電線槽或電線管
在電梯安裝過程中,常采用電線槽和金屬軟管、電線管和金屬軟管,或電線槽和電線管以及金屬軟管等三種不同混合方式敷設的電氣敷設線路。敷設主干線時采用電線槽或電線管,由主干電線槽或電線管至各電氣部件則采用金屬軟管。在一般情況下,常在廳門兩側的井道壁各敷設一路主干電線槽或電線管,分別敷設由控制柜至井道中間分接線箱、召喚箱、指層燈箱、廳門電連鎖開關、限位開關、換速傳感器等。
(1)安裝分接線箱和敷設電線槽。
(2)安裝分接線箱和敷設電線管。其方法與安裝分接線箱和敷設電線槽相仿。但敷設電線管時,對于豎線管每2~2.5m、橫線管不大于1.5m、金屬軟管小于1m的長度內需設有1個支撐架,而且每根電線管不少于2個支撐架。全部電線槽或電線管敷設完后,需用電焊機把全部槽或管聯成一體,然后進行可靠的接地處理。
3.安裝極限開關、限位開關或端站強迫減速裝置
極限開關、限位開關或端站強迫減速裝置都是設在兩端站的安全保護裝置。極限開關和限位開關均用于交流雙速梯。端站強迫減速裝置用于直流高速梯。
4.固定電纜架、掛扎軟電纜和配接線
5.電梯安全接地接零保護安裝
保護接地就是把電氣設備的金屬外殼、框架等用接地裝置與大地可靠連接,這一做法適用于電源中性點不接地的低壓電氣系統中。
保護接零就是在電源中性接地的低壓電氣系統中,把電氣設備的金屬外殼、框架與中性線相接地。
接地和接零都具有當電氣設備的絕緣電阻損壞、造成設備外殼帶電時,防止人體碰觸外殼而發生觸電傷亡事故。采用保護接地時,接地電阻不得大于4Ω;采用保護接零的電氣設備不應又作保護接地。
電梯的電氣設備也必須作接地保護。
(二)起重設備電氣裝置安裝
起重機的電氣裝置安裝包括電氣設備檢查、小車滑觸線安裝、電纜敷設、過橋管線敷設、管內穿線、接線、燈具安裝等內容。起重設備配電施工工序內容:
(1)滑觸線的布置。滑觸線距地面高度不得低于3.5m,在汽車通過部分不得低于6m;滑觸線距一般管道不應小于1m,距設備和氧氣管道不應小于1.5m,距易燃氣體、液體管道不得小于3m.滑觸線一般布置在起重機無司機室一側,當布置在司機室側時,應加遮欄保護。
(2)滑觸線支架的安裝。橋式起重機滑觸線支架應固定在起重機的混凝土梁上;電動葫蘆及懸掛梁式起重機滑觸線支架可固定在起重機的軌道上,支架安裝距離:直線部分為1.5~2m,轉彎部分為1~1.5m;高度由設計確定。圓鋼滑觸線的末端拉緊裝置應牢固地固定在墻上。安裝支架時,先裝好兩端的兩個支架,終端支架距滑觸線末端不應大于800mm.
(3)絕緣子的安裝。
(4)滑觸線的固定方法。用于橋式起重機的滑觸線在支架上固定時,不應固定太緊,應有自由伸縮的可能。用于電動葫蘆及懸掛梁式起重機的滑觸線有扁鋼、角鋼、圓鋼三種。
(5)滑觸線連接。多采用焊接。搭接件所用角鋼、扁鋼、圓鋼的規格與滑觸線規格相同。
(6)滑觸線膨脹補償裝置的安裝。滑觸線每隔30~50m或跨越建筑物伸縮縫處應設膨脹補償裝置。
(7)滑觸線信號燈安裝。滑觸線信號燈作為電源的指示燈,應安裝在滑觸線的終端司機容易看見且無劇烈振動場所。信號燈最好接成星形,中性點接在起重機的軌道上,并串接一個線繞電阻(300Ω、15W瓷質)
(8)防銹。滑觸線支架等非帶電金屬部件,均應鍍鋅或涂防腐漆(室內應涂紅丹漆一道、灰色漆一道;室外應涂紅丹漆一道、灰色漆兩道)滑觸線外層(與電氣接觸面除外)
一律涂紅色防腐漆,以示區別。
(9)移動軟電纜安裝形式:
(10)滑觸線或軟電纜安裝完后,應對它們相間或各相對地間進行絕緣電阻測試,并填寫“電氣工段絕緣測試記錄”。
(11)驗收并提交有關資料文件。