>2018年造價工程師精講班課程上線,點擊播放">

公交车短裙挺进太深了h女友,国产亚洲精品久久777777,亚洲成色www久久网站夜月,日韩人妻无码精品一区二区三区

您現在的位置:233網校 >一級造價工程師 > 安裝工程 > 計量安裝考點

2018年造價工程師《安裝工程》精華知識點:第三章

來源:233網校 2018-05-24 08:30:00
導讀:《安裝工程》知識點既多又雜,需要梳理記憶,233網校造價工程師站給大家整理了每章的常考知識點,希望大家持續關注本站。>>2018年造價工程師精講班課程上線,點擊播放

第三章規范

(一)給排水及采暖

1..閥門安裝前應作強度性試驗,從一批中抽10%,若抽取10%合格率為95%或99.9%均為不合格。強度性試驗壓力=公稱壓力*1.5;嚴密性試驗壓力=公稱壓力*1.1

2.安裝在主干管的起切斷作用的閉路閥門應逐個作強度性和嚴密性試驗。

3.管道上的沖壓彎頭外徑應=彎道外徑

普通沖壓彎頭焊接鋼管

無縫沖壓彎頭無縫鋼管

焊接鋼管DN100 公稱直徑

無縫鋼管 Φ100*4.5 外徑*壁厚

螺旋焊管 D109*4.5 外徑*壁厚

4.地下室或地下構筑物外墻有管道穿過時應采取防水措施,對于有嚴格要求的應作柔性防水套管。.

剛性防水套管:一般設計未要求時采用

柔性防水套管:設計要求部位;地下水位較高構筑物;水池

5.管道穿越伸縮縫、沉降縫、抗震縫敷設時應采取下列措施:

(1)加伸縮節:給水、噴灑加橡膠軟接頭;冷凍水加不銹鋼軟接頭

6.支架位置正確,應埋設平整牢固:(1)設備、附件應設吊架、支架、托架

(2)末端、彎頭、三通 (3)按規范間距均分排布(注:噴灑末端應作防晃支架)

7.固定支架與管道接觸應牢靠嚴密。

8.滑動支架、滑拖和滑槽應留有3-5m間隙。

9.無熱伸縮的管道吊架吊桿應垂直安裝,有熱伸長管道吊架吊桿應向熱膨脹方向反向偏向。

10.固定在建筑構筑物上的管道支吊架不影響結構安全。

11.采暖、給水、熱水系統立管管卡的設置:

(1)樓層高度《5m,每層必須裝1個

(2)樓層高度>5m,每層不得少于2個

(3)管卡安裝高度距地1.5-1.8m,2個管卡勻稱

(4)多層建筑給水、排水管徑大于25mm時立管可以不加支架,但排水立管最底層應加管墩。

(5)排水鑄鐵、給水鍍鋅鋼管立管應把支架做成落地卡。

12.有伸縮管道應加套管,采暖、熱水、冷凍、冷卻、凝結水穿墻、樓板應加套管,給水、消防、噴灑、排水不必要加。

13.給水管道:鍍鋅鋼管《DN100螺紋連接,>DN100法蘭或卡箍連接;給水塑料管和復合管可以采用橡膠圈接口、粘接、熱熔、專用管件與法蘭;給水鑄鐵管:水泥粘口或橡膠圈;銅管:專用接頭或焊接

13.螺栓擰緊后,突出螺母長度《螺桿直徑的1/2,螺紋連接應外露2-3扣。

14.給水立管和裝有大于等于3個的配水點支管始端均應安裝可拆卸的連接件(如活接頭)但若有水表、法蘭閥門均不需加。

15.冷熱水:上熱下冷,左熱右冷。

16.防腐處理:埋地排水鑄鐵管:瀝青防腐;埋地鋼管(包括鍍鋅鋼管):三級防腐。

17.水箱溢水管和泄水管應設在排水附近但不得與排水管直接連接。

18.立式水泵減震不應采用彈簧減震器。

19.室內排水管材:U-PVC排水管、鑄鐵管、混凝土管、組成洗臉盆和飲用噴水器到共用水封之間和連接衛生器具排水短管處可用鋼管。

帶1個大便器的支管》DN100,帶1個大便槽的支管》DN150,接3個以上衛生器具支管》DN75

20.室內雨水管:給水鑄鐵管、給水塑料管、鍍鋅鋼管、黑管(內防腐)

21.立管檢查口每隔一層加一個,最底層和最高層帶衛生器具必須加。

22.排水立管和主干管(如入戶管)應作通球試驗,球直徑》排水管道直徑的2/3。U-PVC排水立管應加伸縮節或三通(帶伸縮節)和阻火圈(或防火套管)。伸縮節間距不大于4米。

23.連接2個或2個以上的大便器或3個或3個以上的衛生器具橫管應設掃出口。(清通設備)

24.水平管與水平管道,水平管與立管應采用45度三通或45度四通,90度斜三通或90度斜四通。立管與排水管應采用2個45度彎頭或曲率半徑不小于4倍管徑的90度彎頭(TY三通)。

25.排水通氣管高出屋面300mm,必須大于積雪厚度(非上人屋面)北京規定為600mm。

26.通向室外排水管穿墻或基礎必須下反時,應采用45度彎頭或三通,并應在垂直管段設掃出口。

27.室內熱水分為:全循環、半循環、不循環。熱水管道應盡量利用自然補償熱伸縮(彎頭、方形脹力)

28.水管道應進行沖洗,罐體不作水壓試驗只做灌水試驗。熱水供回水、集水缸、分水缸、熱水箱等均應作保溫。敞口水箱應作滿水試驗,密閉水箱應作水壓試驗。

29.衛生器具安裝應采用預埋螺栓或膨脹螺栓固定。衛生器具應作滿水試驗和通水試驗。

給水管道距地高度:洗臉盆450mm,座便器250mm,浴盆670mm,淋浴器1150mm,蹲便器(手動自閉式)600mm,立式小便器1130mm,掛式小便器1050mm

30.室內采暖鋼管:焊接鋼管《DN32螺紋連接,>DN32焊接

31.管道坡度:汽水同向熱水管道、蒸汽管道和凝結水管道坡度千分之三,不得小于千分之二。汽水逆向流動,熱水管道、蒸汽管道坡度大于等于千分之五。散熱器支管坡度等于1%,坡向應利于排水和泄水。

32.平衡閥和調節閥(系統主干管)都具有方向,具有壓力區間。

33.方型補償器應有整根無縫鋼管煨制。

34.散熱器支管長度>1.5m時應安裝管卡。

35.上供下回系統的熱水干管變徑應頂平偏心連接,蒸汽干管變徑應底平偏心連接。

高溫水(110-130。C)加法蘭或法蘭閥門。

非高溫水吊頂里的管道最好不用活接頭,而用法蘭閥門或絲扣閥門加一對法蘭。

38.散熱器帶足片,14片以下2個腿,14片以上3個腿。20片以上拉條。

39.過濾器:水泵入口處加,較小。

40.除污器,采暖系統整個樓、換熱站、鍋爐房回水管家除污器,較大。

除污器一般須加旁通管。主要清通、易壞設備均應加旁通附件。

(二)通風空調

1.工程中所選用的外購風管,還必須提供相應的產品合格證明文件或進行強度和嚴密性的驗證。

2.通風管道規格的驗收,風管以外徑或外邊長為準,風道以內徑或內邊長為準,非規則橢圓形風管參照矩形風管,并以長徑平面邊長及短徑尺寸為準。

3.鍍鋅鋼板及各類含有復合保護層的鋼板,應采用咬口連接或鉚接,不得采用影響其保護層防腐性能的焊接連接方法。

4.風管的密封應以板材連接的密封為主,可采用密封膠嵌縫和其他方法密封。密封膠性能應符合使用環境的要求,密封面宜設在風管的正壓側。

5.風管材質:普通鋼板、鍍鋅鋼板、不銹鋼板、硬聚氯乙稀、有機玻璃鋼、無機玻璃鋼(相應的玻璃布層數不少于規范規定,其表面不得出現反鹵或嚴重泛霜)

6.防火風管的本體、框架及固定材料、密封材料必須為不燃材料,其耐火等級應符合設計的規定。

7.復合材料風管的覆面材料必須為不燃材料,內部的

輔導資料2018年造價工程師考試考點指導

2018年造價工程師網校招生已全面開啟,最新考試改革新政策,講師搶先權威解讀,送官方教材!【點擊了解試聽

點擊獲取:2018年造價工程師考試[模擬試題]、[歷年真題]、[章節題]、[易錯題]等考試試題及答案。

添加一級造價師學習群或學霸君

領取資料&加備考群

233網校官方認證

掃碼加學霸君領資料

233網校官方認證

掃碼進群學習

233網校官方認證

掃碼加學霸君領資料

233網校官方認證

掃碼進群學習

拒絕盲目備考,加學習群領資料共同進步!

互動交流
掃描二維碼直接進入

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試資料
主站蜘蛛池模板: 仲巴县| 渭南市| 工布江达县| 滁州市| 健康| 清远市| 桐庐县| 松溪县| 原阳县| 镇平县| 岗巴县| 翁源县| 武穴市| 济源市| 东平县| 南康市| 淅川县| 扬中市| 治县。| 凤台县| 鸡西市| 密云县| 丰原市| 隆子县| 广宁县| 昌邑市| 阜南县| 米脂县| 普宁市| 德化县| 沧州市| 神木县| 新乡县| 嘉义县| 商城县| 清水河县| 漳浦县| 察隅县| 建瓯市| 鹤庆县| 云霄县|