1.底模及支架拆除應符合設計,無設計時應符合下表:
構件類型 |
構件跨度 |
達到設計的混凝土立方體搞壓強度標準值的百分率(%) |
板 |
≤2 |
≥80 |
>2, ≤8 |
≥75 | |
>8 |
≥100 | |
梁、拱殼 |
≤8 |
≥75 |
>8 |
≥100 | |
懸臂構件 |
- |
≥100 |
3.后澆帶模板的拆除和支頂應按施工技術方案執行;側模拆除時的混凝土強度應能保證其表面及棱角不受損傷;模板拆除時,不應對樓層形成沖擊荷載;
4. 混凝土工程是鋼筋混凝土工程中的重要組成部分,混凝土工程的施工過程有混凝土的制備、運輸、澆筑和養護等;
5.設計混凝土配合比的基本要求:滿足混凝土設計的強度要求;滿足施工要求的混凝土和易性;滿足混凝土使用要求的耐久性;滿足上述條件下做到節約水泥和降低混凝土成本;
6.從表面上看混凝土配合比計算只是水泥、砂子、石子、水這四種組成材料的用量;實質是根據組成材料的情況,確定滿足上述四項基本要求的三大參數:水灰比、單位用水量和砂率;
7.混凝土配合比設計的步驟:混凝土施工配制強度的確定;混凝土的施工配制強度可按下式確定,以達到95%的保證率:fcu,o≥fcu,k+1.645б;式中fcu,o—混凝土施工配制強度(MPa);fcu,k—混凝土抗壓強度標準值(MPa); б—施工單位的混凝土強度標準差(MPa);
8.計算水灰比:混凝土強度等級小于C60級時,混凝土水灰比宜按下式計算:W/C=αa*fce/(fcu,o+αa*αb*fce);式中W/C—水灰比;αa、αb回歸系數;其中采用碎石時,αa=0.46; αb=0.07,采用卵石時αa=0.48; αb=0.33,當無水泥28D抗壓強度實測值時,公式中fce 值可按下式確定:fce=γc*fce,g;式中γc—水泥強度等級值的富富佘值,可按實際統計資料確定;fce,g—水泥強度等級值MPa;
9.計算單位水泥用量mco:每立方混凝土的水泥用量可按下式計算:mco=mwo/(W/C);每立方米水泥用量不宜超過550kg/m3,若超過應提高水泥強度等級;
10.確定砂率βs;合理的砂率值主要應根據混凝土拌和物的坍落度、粘聚性及保水性等特征來確定;重量法:可用下列公式:mco+mgo+mso+mwo=mcp; βs=mso/(mgo+mso)*100%;式中mco—每立方米混凝土的水泥用量;mgo —每立方米混凝土的粗骨料用量;mso—每立方米混凝土的細骨料用量;mwo—每立方米混凝土的用水量;βs—砂率(%);mcp —每立方米混凝土拌和物的假定重量,其值可取2350kg-2450kg;
混凝土的攪拌就是根據混凝土的配合比,把水泥、砂、石、外加劑、礦物摻和料和水通過攪拌的手段使其成為均質的混凝土;
考試大造價工程師站點