439. 施工縫應留置在結構受剪力較小且便于施工的部位;柱子宜留在基礎頂面、梁或吊車梁牛腿的下面、吊車梁上面、無梁樓蓋柱帽的下面,同時又要照顧到施工方便;與板相連的大斷面梁應留在板底面以下20-30mm處,當板下有梁托時,留置在梁托下部,單向板應留在平行于板短邊的的任何位置;有主次梁樓蓋宜順著次梁方向澆筑,應留在次梁跨度的中間1/3跨度范圍內;樓梯應留在樓梯長度中間1/3長度范圍內;墻可留在門洞口過梁跨中1/3范圍內,也可留在縱橫墻交接處;
440. 混凝土的養護分為標準養護、加熱養護、自然養護;
441. 標準養護是混凝土在溫度20C±3C,相對濕度90%以上的潮濕環境或水中的條件下進行的養護,稱為標準養護;
442. 加熱養護指的就是蒸汽養護;
443. 自然養護規定:應在澆筑完畢后的12H以內對混凝土加以覆蓋并保濕養護;當日平均氣溫低于5C時,不得澆水;混凝土澆水養護的時間,普通硅酸鹽水泥、硅酸鹽水泥、礦渣硅酸鹽水泥、不得少于7D;火山灰水泥、粉煤灰水泥、摻有緩凝劑或有抗滲要求的混凝土時,不利少于14D;澆水次數應能保持混凝土濕潤;采用塑料布覆蓋的要嚴密,并保持塑料內有凝結水;混凝土強度達1.2N/mm2前,不得在其上踩踏或安裝模板支架;
(考試大*造價)