4.1 測量工程來源:考試大
工程開工前,將對場區水準點進行全面復查,復查后報業主和設計批準認可,方可施工。所用的儀器為:經緯儀-用于角度測量;電子掃平儀-測距、標高、及土方開挖和平面混凝土標高控制。
施工現場的測量工作,項目經理部將派專人負責,并上報階段測量成果,以保證整體工程施工準確完美和正常進行。
4.1.1 施工測量平面控制網的測設
根據本工程軸線坐標和當地城市導線點,一次性建立統一的平面施工控制網。
(1)控制點引測來源:www.examda.com
根據城市導級點在場區引測3個控制點,要求埋深1.5m,用混凝土澆注并以鋼柱標記,并測定高程作為工程定位放線依據,精度限差要求如下表:
等級 導線長度 平均邊長 測角誤差 方位角閉合差 導線相對閉合
二等 1.0(km) 200(m) ±10(″) ±20(n)1/2(″) 1/10000
(2)控制網布設
根據場內導線控制點,沿距建筑物開挖線約1米遠位置測設各軸線方向控制基準點,埋設外控基準點,要求埋深0.5m,并澆注混凝土穩固。
4.1.2結構施工中的樓層標高控制
(1)對水準點的檢測及要求來源:www.examda.com
1)對場內設的水準點,每間隔一定的時間須聯測一次,以作相互校驗。儀器采用瑞士N2精密水準儀,精度按二等水準技術指標執行。
2)對檢測后的數據需采用PC1500電算,電算成果須作一分析,以保證水準點使用的準確性。
(2)結構施工中樓層標高控制方法及測設要求
在首層平面易于向上傳遞標高的位置布設基本傳遞高程點,用S3水準儀往返測,測設合格后,用紅色油漆標記“▽”,并在旁邊注建筑標高,以紅“▽”上頂線為標高基準,同一層平面內紅“▽”不得少于三個,間距分布均勻并要滿足結構施工的需要,且紅“▽”需設在同一水平高度,其誤差控制在±5mm以內則認為合格,在施測各層標高時,應后視其中的兩個紅“▽”上頂線以作校核。
觀測要求及測站觀測限差
水準觀測的視線長度、前后視距差、視線高度按下表要求進行:
等級 視線長度 前后視距差 前后視距累積差 視線高度
二等 0.5 0.5 3.0m 0.3m
水準測量的測站觀測限差不超過下表的各項規定:
等級 基輔分劃讀數差(mm) 基輔分劃所測高差之差(mm) 上下絲讀數平均值與中絲讀數的差(mm)
二等 0.5 0.7 3.0
觀測數據處理采用電算、記錄器采用PC-1500或E500電子手簿、記錄載體為隨機紙帶。
相關推薦:清單報價的編制與策略