(二)砌塊施工 。
1.砌塊排列 |
若設計無具體規定,砌塊應按下列原則排列: (1)盡量多用主規格的砌塊或整塊砌塊,減少非主規格砌塊的規格與數量; (2)砌筑應符合錯縫搭接的原則,搭砌長度不得小于塊高的1/3,且不應小于150mm,當搭砌長度不足時,應在水平灰縫內設2Φ4的鋼筋網片; (3)外墻轉角處及縱橫墻交接處,應交錯咬槎砌筑; (4)局部必須鑲磚時,應盡量使磚的數量達到最低限度,鑲磚部分應分散布置。 |
2.砌塊吊裝順序。 |
砌塊的吊裝一般按施工段依次進行,其次序為先外后內、先遠后近、先下后上,在相鄰施工段之間留階梯形斜槎。 |
3.砌塊吊裝的主要工序 |
(1)鋪灰。采用稠度良好 的水泥砂漿,鋪3—5m長的水平縫 (2)砌塊安裝就位。 采用摩擦式夾具,按砌塊排列圖將所需砌塊吊裝就位。 (3)校正。用線墜和托線板檢查垂直度,用拉準線的方法檢查水平度。用撬棍、木槌調整偏差。 (4)灌縫。采用砂漿灌豎縫,兩側用夾板夾住砌塊,超過3cm寬的豎縫采用不低于C 20的細石混凝土灌縫,收水后進行嵌縫,即原漿勾縫。此后,一般不應再撬動砌塊,以防破壞砂漿的粘結力。 (5)鑲磚。當砌塊間出現較大豎縫或過梁找平時,應鑲磚。采用MUIO級以上的紅磚,最后一皮用丁磚鑲砌。 |
4、砌塊的工藝要求 |
(1)砌筑砌塊從轉角處或定位砌塊處開始,內外墻應同時砌筑,縱橫墻交接處應交錯搭砌,每個樓層砌筑完成后應復核標高。 (2)小砌塊砌體應分皮錯縫搭砌,上下皮搭砌長度不得小于90mm。當搭砌長度不滿足上述要求時,應在水平灰縫內設置鋼筋網片。中型砌塊搭砌長度不得小于塊高的1/3,也不可小于150mm。 (3)砌塊墻與后砌隔墻交接處,應沿墻高每400mm在水平灰縫內設置不少于2§4,橫筋間距不大于200mm的焊接鋼筋網片。 |
(4)砌塊水平灰縫的砂漿飽滿度不得低于90%;豎縫的砂漿飽滿度不得低于80%; (5)灌垂直縫后的砌塊不得撬動,如發生移動,應重新鋪砌。預制板、粱、圈梁安裝時必須坐漿。 |
2009考題32.砌塊砌筑施工時應保證砂漿飽滿,其中水平縫砂漿的飽滿度應至少達到( C )。P160
A.60%
B.70%
C.80%
D.90%
分析:砌塊水平灰縫的砂漿飽滿度不得低于90%;豎縫的砂漿飽滿度不得低于80%;磚砌體水平灰縫的砂漿飽滿度要達到80%以上.
2006考題:為保證砌塊的砌筑質量,每次攤鋪水泥砂漿水平縫的長度一般宜(D)
A.小于3米
B.大于5米
C.控制在2~3米
D.控制在3~5米
二、砌石
(一)毛石基礎施工 |
1、不宜采用混合砂漿。水泥砂漿用M2.5~M5級。 2、在鋪砌第一皮毛石時,基底如為素土,可不鋪砂漿;基底如為各種墊層,應先鋪4cm左右的砂漿. 3、砌筑時均要雙面掛線,以控制寬度和高度。 4、應按規定設置拉結石,拉結石的長度應超過墻厚的2/3,每隔lm砌入一塊,并上、下錯開,呈梅花狀。 5、毛石砌到室內地坪以下5cm處,應設置防潮層. |
(二)石墻施工 |
1、石墻要分層砌筑,每層高300~400mm,每層中間隔lm左右砌與墻同寬的拉結石。 2、石墻每天的砌筑高度不應超過1.2m,分段砌筑時所留踏步槎高度不超過一步架。 |
【2010考題】32.某房屋采用的毛石基礎設計寬480mm,為保證其整體性和穩定性,在砌筑時通常要設置拉結石,其長度應( D ;P161 )。
A.不小于120mm
B.不小于240mm
C.大于300mm
D.大于320mm
2007年考題26.按照石墻施工要求,對高度為4.8m的分段石墻,分層砌筑和需要的天數至少為( A )。
A.12層、4天
B.6層、2天
C.4層、4天
D.8層、2天