四、自控儀表及控制系統的調試
自控儀表的調試工作是安裝過程的重要組成部分。調試分為單體調試和系統調試。
(一)單體調試
單體調試是安裝之前,在儀表調試間進行的調試,又稱為一次調試。其目的是檢查儀表是否符合各性能指標或在運輸和存儲過程中有否損壞,有無缺陷、缺件。
(二)系統調試
系統調試是在儀表安裝完畢后對回路系統進行的調試,又稱為二次調試。二次調試的目的是檢查自控儀表回路,包括管路、線路在內各環節是否可靠;檢查在安裝過程中或就位后;以對位置和環境造成儀表表示值的改變進行必要調整和整定。
(三)集散系統的安裝調試
集散系統安裝完畢,經過調試后才可投入運行。調試分3個步驟進行:系統調試前的常規檢查;系統調試;回路聯調。需要指出的是,這里的系統調試指的是集散系統調試,而回路聯調指的是集散系統和現場在線儀表連接調試。系統調試。系統調試一般分為兩步進行:單機調試和系統調試。
例題1.儀表盤應可靠接地,接地電阻一般為4Ω,最大不超過( )。
A. 5Ω
B.8Ω
C. 10Ω
D. 12Ω
答案:C. 10Ω
例題2.自控儀表工程中的金屬軟管長度宜為( )。
A.500mm左右
B.700mm左右
C.1000mm 左右
D.1200mm左右
答案:A
例題3.儀表焊接閥門采用直接焊接方式,其目的是( )。
A.保證儀表測量精度
B.防滲漏
C.拆卸方便
D.防堵塞
答案:B