三、自控儀表控制室與盤箱柜
(一)儀表盤柜安裝
儀表盤是安裝在槽鋼基礎上,槽鋼基礎一般采用10#槽鋼預制,采用打膨脹螺栓或預埋地腳螺栓的辦法安裝固定。
(二)儀表盤校接線
儀表盤校接線是指外購成套盤安裝完畢后,按儀表盤后配線圖、原理圖接線檢查、校正、修改,排除錯誤,這種校線稱為一次校線。盤上儀表安裝完畢,外部電纜引至盤后與端子相接之前,還需再進行一次全面校線,再次確認,稱為二次校線。
(三)控制室電源
控制室電源是自控儀表運行的動力。從儀表總電源到各儀表盤,從儀表盤到各用電儀表(包括備用),都應有單獨的供電線路和保護裝置,不能跨接并用。儀表電源、配電箱、配電盤都應有可靠的接地。
(四)自控儀表的儀表箱
1.儀表箱的作用
保溫箱有保溫夾層,內裝保溫材料,對箱內儀表防凍保溫,或防止測量介質結晶析出影響測量。保護箱設有保溫層,是防止現場儀表安裝后受各種影響造成損壞或影響測量而設置的保護措施之一。
接線箱(盒)有時又稱電纜盒,是現場電纜的接線,內裝端子排,是現場信號管或氣動儀表氣源管的接管處。常用于多芯管纜分支接管。配電箱是指專用儀表電源箱,是給現場儀表單獨供電的電源箱。
2.儀表箱的安裝方式
保溫箱、保護箱安裝固定在支座上,箱支座由角鋼或槽鋼制作。安裝時,將支架(座)焊接在預埋鋼板上或在預裝的螺栓上固定。箱支座一般有一個土建基礎,在土建基礎上預埋鋼板或地腳螺栓或安裝膨脹螺栓。箱距地面高度1.3~1.5m,可以單獨安裝,也可以集中安裝。
接線箱、配電箱有兩種安裝方式。可采用與保溫箱、保護箱同樣的安裝方式,也可采用掛式安裝,固定在墻的支架上。
保溫箱、保護箱箱上開孔是采用鉆孔辦法,并使用穿板接頭連接箱內外管路或電纜,使箱內密封。在防爆廠房,儀表箱采用正壓通風,電纜的引入要通過密封填料函進行密封。正壓通風的儀表箱在送電之前要進行置換,還要安裝一套通風裝置和報警或控制裝置。
四、儀表管路與電纜(線)敷設
(一)導壓管
導壓管的材質與工藝管道要求相同,按介質的溫度、壓力、腐蝕性等因素選擇。常用管材規格Dg15以下。對于黏稠、結晶或要求傳遞滯后小的場合,多采用Dg18~32的管徑。導壓管路敷設內容及要求如下:
(1)導壓管作為測量管線以較短為好,使控制點至一次儀表或傳送儀表的距離較近,以減少測量滯后或測量附加誤差。一般距離不超過16m。
(2)從工藝管道或設備引出的導壓管路不允許進控制室,不能與電纜同走一個匯線槽盒內。敷設方式為架空支架安裝,盡量避免埋地敷設。確需埋地的要做防腐處理,且埋地部分不能有活接頭,要認真做好隱蔽工程記錄。
(3)導壓管要進行清洗、吹掃、試壓(包括氣密性試驗和強度試驗、真空試驗)、脫脂、防腐、保溫等,要求同與其相連的工藝管道一樣。真空度、強度氣密性試驗要同工業管道一起進行。
(4)導壓管的敷設應有1:10~1:100的坡度,其坡度方向要保證既能排除不凝氣體,又能排除蒸氣冷凝液。一般在管道的最高點和最低點分別安裝排氣閥和排液閥。
(5)導壓管管路連接多采用氣焊焊接和卡套式接頭、焊接接頭連接。化肥高壓管采用絲扣法蘭連接方式。水煤氣管(或鍍鋅水煤氣管)多采用絲扣活接頭連接方式,鍍鋅管不允許焊接。
導壓管采用冷彎的方法,不采用熱煨。高壓管道要測繪后一次冷彎成型,彎曲半徑符合規范要求。
(6)需要保溫或伴熱的導壓管,要留有足夠的保溫間隙,并適當縮小支架間距。
(7)導壓管的走向原則上按施工圖配制。
(8)導壓管材質、規格及其附件、加工件、閥門,品種繁多又有很多特性,保管使用都很重要,一般要有記錄,必要時還需進行材料復查,備有合格證或材料證明單。
(二)供氣氣源管
氣源管是向儀表或裝置供氣的管路。供氣管安裝方式有控制室和現場兩種。控制室采用集中供氣的氣源裝置,一般是由兩組或兩組以上大型空氣過濾器減壓閥與氣源總管(DN <50)、支管(DN10~32)組成,用活接頭或卡套式接頭連接。總管管路材質一般用無縫鋼管、鍍鋅管等,支管管路材質一般用黃銅管、鍍鋅管和不銹鋼管等。現場供氣氣源管分散安裝在現場供氣儀表附近,單獨沿槽盒或支架敷設,或集中到現場供氣裝置(或管纜盒),再分至各用氣儀表處(二級供氣)連接方式:鍍鋅管采用活接頭螺紋連接,不銹鋼管或紫銅管采用卡套接頭連接,無縫鋼管可用焊接方式。
(三)氣動信號管
(1)氣動信號管道應采用紫銅管、不銹鋼管或聚乙烯、尼龍管纜。管道安裝時應避免中間接頭。當無法避免時,應采用卡套式中間接頭連接。
(2)氣動信號管道宜匯集成排敷設。
(四)伴熱管
蒸氣伴熱系統由供氣系統和回水系統組成,是獨立的系統。伴熱管材質多采用不銹鋼、無縫鋼管、紫銅管等。伴熱管入口處都安裝有截止閥。伴熱回水管線設有疏水器、截止閥。
(五)電纜(線)敷設
(1)自控儀表線路的類型。儀表電纜品種規格很多,有電力電纜、控制電纜(線)、屏蔽電纜(線)和補償導線等。
(2)敷設方式。有沿支架明敷;地溝、埋地暗敷;絕緣線、屏蔽線、補償導線穿管敷設、沿匯線槽架 敷設等多種形式。常用的有沿槽盒敷設、沿架空支架敷設或線穿管敷設等。
(3)電纜頭制作。
(六)電氣保護管安裝
電氣保護管是敷設電線、補償導線的穿線保護管。常用作保護管的有鋁合金電線管、鍍鋅水煤氣管、硬聚氯乙烯管、金屬軟管等。
金屬軟管又稱金屬撓性連接管,俗稱蛇皮管。撓性管可以自制,也可以外購成品。金屬軟管長度宜為500mm左右。