第六節 儀表工程安裝
一、儀表
1.溫度檢測儀表安裝要求
二、儀表附件
自控儀表安裝附件是組成回路系統的不可缺少的部分。附件一般是指取源部件、輔助電纜槽盒、托盤、梯架、鋼支架、支座、底座、管路附件連接件、加工件及輔助元件等。
(一)自控儀表的取源部件
取源部件僅指直接與工藝設備、工藝管道連接的一次部件及取源閥門等,不包括檢測元件及檢測儀表。
1.一次部件的類型
(1)溫度部件。包括溫度計插座(又稱溫度計接頭、凸臺、溫度計連接頭或連接件)、溫度擴大管(由管道直徑和設計要求決定)、溫度計套管等。
(2)取壓、取樣部件。包括取壓短管、取樣裝置或短管、壓力表等,流量用均壓環、液體流量取壓裝置或短管等。
一次部件的安裝包括一次點安裝(控制點)和部件焊接。一次部件安裝有許多規定,應滿足施工驗收規范的規定。一次部件安裝是與工藝設備管道預制或安裝同時進行的,安裝完畢后與工藝管道同時試壓、吹掃、防腐、保溫。故有的圖紙(如國外圖紙)其取源部件是直接與工藝安裝一起完成的(一次閥門之前的工作)
在特殊場合安裝一次部件應遵守如下規定:
1)工藝設備一般為預留孔,不準隨便開孔,襯膠管道不允許用氣焊開孔;
2)在砌體或混凝土上安裝取源部件時,要與有關專業配合,要求預留合適的安裝孔,一般不要再開孔;
3)一次部件安裝在高壓、合金鋼、有色金屬的工藝管道和設備上,必須用機械冷加工的方法開孔,絕不允許用氣焊開孔;
4)安裝在需要保溫的工藝管道和設備上的一次部件,要考慮保溫層的厚度,適當增加一次部件的長度,以免把一次部件包在保溫層里;
5)需要進行無損探傷的管道上部件及焊縫,都要按規定進行無損探傷;
6)需要進行脫脂的工程,其一次部件及儀表的回路系統與介質接觸部分都需要進行脫脂。
2.儀表閥門
取源部件中壓力、流量、液位等凡采用儀表測量管路連接的,都配有儀表截止閥。不論管路的長短,儀表閥安裝位置應有一次閥門和二次閥門。一次閥門的設置是防止管路堵塞而切斷工藝介質的通路。二次閥門以備儀表設備故障或需經常拆除用。儀表閥門的功能,一方面是作為切斷通路用,另一方面是保證測量精度,因此需要對儀表閥門嚴密性進行各種嚴格的試驗。不合格者還需進行研磨或更換。
一次閥門大多采用焊接接頭連接方式,這是應用最廣的,這種連接方式可經常拆卸、加墊、清洗、更換。焊接閥則采用直接焊接方式,多用于煉油或石油化工生產上,目的是防滲漏。卡套式連接方式一般用于壓力不高,介質為氣體、液體和無滲漏危險的場所。
(二)電纜槽盒、托盤、梯架、支架(支座)
電纜槽盒、花式托盤、梯架及組合式橋架又分別稱匯線槽、槽架、槽板或橋架,用于架空敷設,內走電纜(線)管。
儀表支架按設計圖紙或現場需要預制好后安裝。儀表支架形式包括管路支架、電纜支架、儀表設備支座(架)、各種箱柜支架等。儀表支架由型鋼組合而成,要進行除銹、防腐。支架安裝間距因敷設的電纜、管路(有色金屬或黑色金屬)不同而有一定的規定。
一般管路:水平敷設1~1.5m,垂直敷設1.5~2m;銅、鋁、尼龍管路:水平敷設0.5~0.7m,垂直敷設0.7~1.0m。電纜支架間距:垂直敷設1.0m,水平敷設0.8m。匯線槽及保護管支架間距:宜為2.0m。
章節試題:2015年造價工程師各科章節突破試題
模擬試題:2015年造價工程師最新模擬試題 模擬試題100套>>>
網校課程:2015年造價工程師網校震撼開課,零風險保通關,資深講師授課,報VIP班送新版教材+考前直播+考題預測,無限制學習,馬上試聽!