(五)油斷路器安裝
(六)隔離開關安裝
(七)負荷開關安裝
(八)避雷器安裝
(九)高壓開關柜安裝
(十)母線安裝
三、直流系統安裝工程
熟悉直流系統安裝工程的施工方法、要求。重點是蓄電池的充放電要求。
(一)蓄電池母線安裝
蓄電池使用的母線一般用圓母線較多,其材質有銅、鋼、鋁合金等。母線的連接應采用焊接,母線端頭應涂錫,表面應涂以凡士林。母線應沿其全長涂耐酸相色油漆,正極為赭色,負極為藍色。
(二)蓄電池引出線的準備
蓄電池引出線采用電纜時,除應符合電纜規范要求外,宜采用塑料外護套電纜。電纜的引出線應用塑料相色帶表明正、負極的相色。電纜穿出蓄電池室的孔洞及保護套的管口外,應用耐酸材料密封。
(三)穿墻出線板安裝
(四)蓄電池安裝
(五)蓄電池的充放電
蓄電池安裝經檢查合格后補充合格的電解液進行充電,使充電容量達到或接近產品技術要求后,進行首次放電。
(六)硅整流柜、可控硅柜安裝
硅整流柜和可控硅柜按容量分為100kW、800kW、2000kW三種,均未包括基礎型鋼制作安裝。兩種柜安裝完畢后都需進形制流供電系統調試。蓄電池首次放電完畢后,應即進行充電,間隔時間不宜超過10小時。
if (window.Event)document.captureEvents(Event.MOUSEUP); function nocontextmenu(){event.cancelBubble = true; event.returnValue = false;return false;}function norightclick(e) {if (window.Event) {if (e.which == 2 || e.which == 3)return false;}else if (event.button == 2 || event.button == 3){event.cancelBubble = true;event.returnValue = false;return false;}}document.oncontextmenu = nocontextmenu;document.onmousedown = norightclick; 四、電纜安裝工程
了解電纜安裝工程的一般規定,熟悉電纜安裝工程施工內容。注意電纜溝挖方工程量的
計算。
(一)電纜敷設的一般規定
(二)電纜安裝方法
(1)電纜在室外直接埋地敷設。埋設深度一般為0.8m(設計有規定者按設計規定深度埋設),經過農田的電纜埋設深度不應小于1m,埋地敷設的電纜必須是銷裝并且有防腐保護層,裸鋼帶鎧裝電纜不允許埋地敷設。
在同一溝內埋設l、2根電纜時,溝的開挖上口寬為600mm,下口寬為400mm,平均寬度按500m計算,如電纜埋深為 800mm,則溝深為 800+100=900(mm),每米溝長挖方量為 0.5 x 0.9 x1=0.45(m3)。每增加一根電纜,平均溝寬增加 170mm,則上方量增加0.153m3
(2)電纜在室內外電纜溝內敷設。電纜在室內外電纜溝內敷設,分無支架敷設和有支架敷設。
(3) 電纜沿支架敷設。
(4)電纜沿墻吊掛敷設和卡設。
(5) 電纜沿柱卡設。
(6)電纜穿導管敷設。
(7)電纜沿鋼索卡設。
(8)電纜橋架敷設。
(9) 電纜頂管。
例:電纜在室內外電纜溝內有支架敷設時,其支架種類包括( )。
A.角鋼支架 B.槽鋼支架(裝配式支架)
C.玻璃鋼支架 D.預制鋼筋混凝土支架
答案:C
五、電機安裝工程
了解電動機的分類、型號組成,難點是代號的記憶。熟悉電機的安裝工序、施工要求。重點掌握電機的干燥方法。
電機整體安裝,其步驟是:(1)基礎檢查;(2)基礎上放上楔形墊鐵;(3)將電機吊到墊鐵上,并調節楔形墊鐵使電機達到要求;(4)調整電機與連接機器的軸線,兩輪中心線必須在一條直線上;(5)經過調整后,將其與傳動裝置連接起來;(6)二次灌漿。
長期停置不用的電機,當其絕緣電阻不能滿足規定要求時,必須進行于燥。
干燥方法:①外部干燥法(熱風干燥法、電阻器加鹽干燥法、燈泡照射干燥法);②通電干燥法(磁鐵感應干燥法、直流電于燥法、外殼鐵損干燥法、交流電干燥法)。
六、防雷接地
了解工業建筑的防雷分類規定,熟悉防雷措施。重點是防雷系統安裝方法。
(一)防雷措施有以下幾種
(1)裝設避雷針。
(2)安裝避雷帶(網)。
(3)安裝避雷器。
(二)特殊建筑物、構筑物的防雷及措施
(1)露天油罐的防雷。
開式貯罐和建筑物,應裝設獨立避雷針,沖擊接地電阻不大于10Ω。
(2)浮頂油罐。球形液化貯罐壁厚大于4Ω,只作接地。
(3) 水塔可利用水塔頂上周圍鐵柵欄作為接閃器,或裝設環形避雷帶保護水塔邊緣,并在塔頂中心裝一支1.5m高的避雷針。沖擊接地電阻不大于30Ω。
(4)煙囪的防雷。磚煙囪和鋼筋混凝上煙囪采用裝在煙囪上的避雷計或用避雷帶保護,多根避雷針應用避雷帶連接成閉合環。沖擊接地電阻不大于20-30Ω。
(5)高層建筑物的防雷。現代化高層建筑的防雷接地、電氣設備的保護接地和工作接地組成混合接地系統。利用建筑物的鋼筋混凝土基礎做接地樁,接地電阻通常為4Ω以下。