考點: 絕熱工程
1.保冷結構的組成及各層的功能。由內到外,保冷結構由防腐層、保冷層、防潮層、保護層組成。
(1)防腐層。凡需進行絕熱的碳鋼設備、管道及其附件應設防腐層;不銹鋼、有色金屬及非金屬材料制造的設備、管道及其附件則不需設防腐層。
(2)保冷層。是保冷結構的核心層。
(3)防潮層。是保冷層的維護層 。
(4)保護層。是保冷結構的維護層。
2.保溫結構的組成及各層的功能
(1)與保冷結構不同,保溫結構通常只有防腐層、保溫層及保護層三層組成。
(2)在潮濕環境或埋地狀況下才需增設防潮層,各層的功能與保冷結構各層的功能相同。
2.防潮層施工
(1)阻燃性瀝青瑪蹄脂貼玻璃布作防潮隔氣層時,是在絕熱層外面涂抹一層2~3mm厚的阻燃性瀝青瑪蹄脂,接著纏繞一層玻璃布或涂塑窗紗布,然后再涂抹一層2~3mm厚阻燃性瀝青瑪蹄脂形成。此法適用于在硬質預制塊做的絕熱層或涂抹的絕熱層上面使用。
(2)塑料薄膜作防潮隔氣層,是在保冷層外表面纏繞聚乙烯或聚氯乙烯薄膜1~2層,注意搭接縫寬度應在100mm左右,一邊纏一邊用熱瀝青瑪蹄脂或專用粘結劑粘接。這種防潮層適用于纖維質絕熱層面上。
3.保護層施工
(1)塑料薄膜或玻璃絲布保護層。適用于纖維制的絕熱層上面使用。
(2)石棉石膏或石棉水泥保護層。適用于硬質材料的絕熱層上面或要求防火的管道上。
(3)金屬薄板保護層。它是用鍍鋅薄鋼板、鋁合金薄板、鋁箔玻璃鋼薄板等按防潮層的的外徑加工成型,然后固定連接在管道或設備上而成。
1)金屬保護層的接縫形式可根據具體情況選用搭接、插接或咬接形式。
2)硬質絕熱制品金屬保護層縱縫,在不損壞里面制品及防潮層前提下可咬接。半硬質或軟質絕熱制品的金屬保護層縱縫可插接或搭接。
3)保冷結構的金屬保護層接縫宜用咬合或鋼帶捆扎結構。
經典習題
【單項選擇題】塑料薄膜作防潮隔氣層,是在保冷層外表面纏繞聚乙烯或聚氣乙烯薄膜1-2層,搭接縫寬度應在( )左右
A. 50mm
B. 100mm
C.150mm
D.200mm
塑料薄膜作防潮隔氣層,是在保冷層外表面纏繞聚乙烯或聚氣乙烯薄膜1-2層,注意搭接縫寬度應在100mm左右,邊纏一邊用熱瀝青瑪蹄脂或專用黏結劑粘接。這種防潮層適用于纖維質絕熱層面上。