二、采暖工程
采暖是用人工的方法向室內供給熱量,保持一定的室內溫度,以創造適宜的生活條件或工作條件的技術。
采暖系統包括熱源、熱網和熱用戶。目前最廣泛應用的熱源是鍋爐房和熱電廠,此外也可以利用核能、地熱、太陽能、電能、工業余熱作為采暖系統的熱源。熱網是由熱源向熱用戶輸送和分配供熱介質的管道系統。熱用戶指從采暖系統獲得熱能的用熱裝置。
(一)供熱鍋爐
供熱鍋爐是為采暖及生活提供蒸汽或熱水的設備,詳細介紹見第五章第二節。
(二)熱網
熱網除了管道系統之外,還包括安裝在其上的附件,主要附件有管件(三通,彎頭等)、閥門、補償器、支座和器具(放氣、放水、疏水、除污等裝置)等,這些附件是保證熱網正常運行的重要部分。
1.熱網的形式
(1)按布置形式可分為枝狀管網、環狀管網和輻射管網。
枝狀管網是呈樹枝狀布置的管網,是熱水管網最普遍采用的形式。布置簡單,基建投資少,運行管理方便。
環狀管網是干線構成環形的管網。當輸配干線某處出現事故時,可以切除故障段后,通過環狀管網由另一方向保證供熱。環狀管網投資大,運行管理復雜,管網要有較高的自動控制措施。
輻射管網是從熱源內的集配器上分別引出多根管道將介質送往各用戶的管網。管網控制方便,可實現分片供熱,但投資和金屬耗量大,比較適用于面積較小、廠房密集的小型工廠。
(2)按介質的流動順序可分為一級管網和二級管網。
一級管網是由熱源至熱力站的管道系統。
二級管網是由熱力站至熱用戶的管道系統。
2.熱網與采暖用戶的連接
熱網與采暖用戶的連接方式可分為直接連接和間接連接兩種。
直接連接是用戶系統直接連接于熱水網路上,熱網供水(蒸汽)直接進入熱用戶的散熱器,放熱后返回熱網回水管。當熱網為高溫水供熱,網路供水溫度超過用戶要求的供水溫度時,可采用裝設噴射器或裝設混合水泵連接。間接連接是在熱力站或熱用戶處設置換熱器,用戶系統與熱水(蒸汽)網路被換熱器隔離,形成兩個獨立的系統,用戶與網路之間的水力工況互不影響。
(三)用戶采暖系統
1.采暖系統的組成
室內采暖系統(以熱水采暖系統為例)一般由主立管、水平干管、支立管、散熱器橫支管、散熱器、排氣裝置、閥門等組成。熱水由入口經主立管、供水干管、各支立管、散熱器供水支管進入散熱器,放出熱量后經散熱器回水支管、立管、回水干管流出系統。排氣裝置用于排除系統內的空氣,閥門起調節和啟閉作用。
2.采暖系統的分類
(1)按熱媒種類分類。采暖系統分為熱水采暖系統、蒸汽采暖系統和熱風采暖系統。
熱水采暖系統是熱媒為熱水的采暖系統。
根據熱水在系統中循環流動動力的不同,熱水采暖系統又分為自然循環熱水采暖系統(即重力循環熱水采暖系統)和機械循環熱水采暖系統。按供水溫度可將熱水采暖系統分為高溫水采暖系統和低溫水采暖系統。我國將供水溫度高于100℃的系統稱為高溫水采暖系統,供水溫度低于或等于100℃的系統稱為低溫水采暖系統。
蒸汽采暖系統為熱媒是蒸汽的采暖系統。
熱風采暖系統為熱媒是空氣的采暖系統。用熱水或蒸汽將熱能從熱源輸送至熱交換器,經熱交換器把熱能傳給空氣,由空氣再把熱能輸送至各采暖房間。
(2)按供、回水方式分類。可分為上供下回式、上供上回式、下供下回式:下供上回式和中供式系統。
(3)按散熱器連接方式分類。熱水采暖系統可分為垂直式與水平式系統。
垂直式采暖系統是不同樓層的各組散熱器用垂直立管連接的系統,一根立管可以在一側或兩側連接散熱器。水平式采暖系統是同一樓層的散熱器用水平管線連接的系統,便于分層控制和調節。
(4)按連接散熱器的管道數量分類。熱水采暖系統可分為單管系統與雙管系統(用一根管道將多組散熱器依次串聯起來的系統為單管系統;用兩根管道將多組散熱器相互并聯起來的系統為雙管系統。
(5)按并聯環路水的流程分類。可將采暖系統劃分為同程式系統與異程式系統各環路總長度不相等的系統為異程式系統;各環路總長度基本相等的系統為同程式系統。
(四)分戶熱計量采暖系統
分戶熱計量采暖系統與以往采用的水平式系統的主要區別在于:①水平支路長度限于一個住戶之內;②能夠分戶計量和調節供熱量;③可分室改變供熱量。滿足不同的室溫要求。系統在每戶供水管上安裝熱表(如表本身無過濾器,在熱表前的管道上還應設置過濾器)和調節閥,在供回水管上安裝鎖閉閥和關斷閥,在戶內每組散熱器上安裝溫控器。將每戶的鎖閉閥、調節閥、熱表及向各樓層和各住戶供給熱媒的供回水立管設在公共的樓梯間豎井內,便于供熱管理部門控制和抄表。通常建筑物的一個單元設一組供回水立管,多個單元的供回水干管可設在室內或室外管溝中。為了防止鑄鐵散熱器鑄造型砂以及其他污物積聚,堵塞熱表、溫控閥等部件,分戶式采暖系統宜用不殘留型砂的鑄鐵散熱器或其他材質的散熱器,系統投入運行前應進行沖洗,此外用戶入口還應裝設過濾器。以下介紹幾種分戶熱計量采暖系統形式。
(五)輻射采暖系統
1.概述
輻射采暖是指提升圍護結構內表面中一個或多個表面的溫度,形成熱輻射面,依靠輻射面與人體、家具及圍護結構其余表面的輻射熱交換進行采暖的技術方法。
2.輻射采暖的分類
按供熱范圍可以分為局部輻射采暖(如燃氣器具或電爐)和集中輻射采暖;按輻射面溫度可以分為高、中、低溫輻射采暖;按熱媒可以分為熱水、蒸汽、空氣和電輻射采暖。
3.地板輻射采暖系統的組成
地板輻射采暖系統主要由鎖閉閥、調節閥、關斷閥、過濾器、熱表、集水器、分水器、排氣閥、加熱管等組成。熱水由設在公共樓梯間豎井內的供水立管流入用戶地板輻射采暖系統供水管,經過濾后進入分水器,分配到各組加熱管環路中,放出熱量后再由集水器、回水管流到公共樓梯間豎井內的回水立管中。鎖閉閥由供暖管理部門啟閉,調節閥用于調節進入用戶采暖系統的流量,關斷閥供用戶啟閉之用,需要熱計量時應安裝熱表,集水器、分水器用于分配和收集各組加熱管環路中的熱水,分(集)水器頂部應安裝自動或手動排氣閥,為避免水中雜質堵塞熱表,需在其前設置過濾器。連接在同一個分(集)水器上的各組加熱管的幾何尺寸長度應接近相等,每組加熱管與分(集)水器相連處應安裝關斷閥。加熱管可采用鋁塑復合管等熱塑性管材。加熱管的布置,應根據保證地板表面溫度均勻的原則而采用,通常采用平行排管、蛇形排管、蛇形盤管三種形式。
(六)蒸汽采暖系統
蒸汽采暖系統根據供汽壓力可分為低壓蒸汽采暖系統(供汽表壓力≤0.07MPa)、高壓蒸汽采暖系統(供汽表壓力>0.07MPa)和真空蒸汽采暖系統(供汽絕對壓力<0.1MPa)根據立管的數量分為單管蒸汽采暖系統和雙管蒸汽采暖系統。根據蒸汽干管的位置分為上供式、中供式和下供式系統。根據凝結水回收動力分為重力回水和機械回水。根據凝結水系統是否通大氣分為開式系統(通大氣)和閉式系統(不通大氣)根據凝結水充滿管道斷面的程度分為干式回水系統和濕式回水系統。