安裝計量內部資料:鈍化和預膜
1.鈍化
鈍化是指在經酸洗后的設備和管道內壁金屬表面上用化學的方法進行流動清洗或浸泡清洗以形成一層致密的氧化鐵保護膜的過程。
鈍化結束后,要用偏堿的水沖洗,通常鈍化液采用亞硝酸鈉溶液。
2.預膜
預膜即化學轉化膜,是金屬設備和管道表面防護層的一種類型;其防護功能主要是依靠降低金屬本身的化學活性來提高它在環境介質中的熱穩定性。此外,也依靠金屬表面上的轉化產物對環境介質的隔離作用而起到防護作用。形成預膜的方法有電化學法和化學法。按膜的主要組成物的類型來劃分,預膜可分為氧化物膜、鉻酸鹽膜和磷酸鹽膜等不同類別。
安裝計量內部資料:氣壓試驗的方法和要求
(1)試驗時,應裝有壓力泄放裝置,其設定壓力不得高于試驗壓力的1.1倍。
(2)實驗前,應用空氣進行預實驗,試驗壓力應為0.3MPa.
(3)工藝管道除了強度試驗和嚴密性試驗以外,有些管道還要做一些特殊實驗,如輸送極度和高度危害介質以及可燃介質的管道,必須進行泄露性試驗。泄露性試驗應在壓力試驗合格后進行,試驗介質宜采用空氣,試驗壓力為設計壓力。
(4)真空系統在壓力試驗合格后,還應按設計文件規定進行24小時真空度試驗,以增壓率不大于5%為合格。
安裝計量內部資料:液壓試驗
液壓試驗介質宜采用工業用水。對奧氏體不銹鋼設備,試驗用水的氯離子含量不應超過25ppm.試驗介質也可采用不會導致發生危險的其他介質。碳素鋼、Q345R、Q370R制設備在液壓試驗時,液體溫度不得低于5℃;其他低合金鋼設備液壓試驗時,液體溫度不得低于15℃。
設備水壓試驗的方法及要求
對在基礎上做液壓試驗且溶劑大于100m3的設備,液壓試驗的同時,在充液前、充液1/3時、充液2/3時、充滿液后的24h時、放液后應做基礎沉降觀測。基礎沉降應均勻,不均勻沉降量應符合設計文件的規定。
安裝計量內部資料:安裝工程計量規定
工程量的計量單位應按下列規定計算:
1)以體積計算的為立方米(m3);
2)以面積計算的為平方米(m2);
3)以長度計算的為米(m);
4)以重量計算的為噸(t);
5)以臺(套或件等)計算的為臺(套或件等)。
其精度取值:以“m3”、“m2”、“m”為單位,應保留兩位小數;以“t”為單位,應保留三位小數;以“臺”、“套”或“件”等為單位,應取整數,兩位或三位小數后的位數應按四舍五入法取舍。