安裝計量內部資料:儀表盤(箱、柜)及附件安裝
1.儀表盤、柜安裝
儀表盤是安裝在槽鋼基礎上,儀表盤應可靠接地,接地電阻一般為4Ω,最大不超過10Ω。
2.儀表盤校接線
儀表盤校接線是指外購成套盤安裝完畢后,按儀表盤后配線圖、原理圖接線檢查、校正、修改,排除錯誤,這種校線稱為一次校線。盤上儀表安裝完畢,外部電纜引至盤后與端子相接之前,還需再進行一次全面校線,再次確認,稱為二次校線。
3.控制室電源
從儀表總電源到各儀表盤,從儀表盤到各用電儀表(包括備用),都應有單獨的供電線路和保護裝置,不能跨接并用。
4.電纜槽盒、托盤、梯架、支架(支座)
支架安裝的間距因敷設的電纜、管路不同而有一定的規定。一般管路:水平敷設1~1.5m,垂直敷設1.5~2m;銅、鋁、尼龍管路:水平敷設0.5~0.7m,垂直敷設0.7~1.0m,電纜支架間距垂直敷設1.0m,水平敷設0.8m.匯線槽及保護管支架間距宜為2.0m。
安裝計量內部資料:溫度檢測儀表安裝要求
(1)接觸式溫度檢測儀表的測溫元件應安裝能準確反映被測對象溫度的地方。
(2)測溫元件安裝在易受被測物料強烈沖擊的位置,以及當水平安裝時其插入深度大于1m或被測溫度大于700℃時,應采取防彎曲措施。
安裝計量內部資料:壓力檢測儀表安裝要求
(1)就地安裝的壓力表不應固定在有強烈振動的設備或管道上。
(2)測量低壓的壓力表或變送器的安裝高度,宜與取壓點的高度一致。
(3)測量高壓的壓力表安裝在操作崗位附近,宜距地面1.8m以上,或加保護罩。
安裝計量內部資料:流量檢測儀表
(1)轉子流量計應安裝在無振動的垂直管道上。
(2)耙式流量計耙的中心應與管道軸線同心。
(3)渦輪流量計信號線應使用屏蔽線,前置放大器應安裝在變送器附近。
(4)電磁流量計的安裝應符合下列規定:
1)在垂直的管道上安裝時,被測流體的流向應自下而上;在水平的管道上安裝時,兩個測量電極不應在管道的正上方和正下方位置。
2)流量計上游直管段長度應大于5倍工藝管道內徑。
(5)橢圓齒輪流量計的刻度盤面應處于垂直平面內。
安裝計量內部資料:路由器及選型
選擇路由器時應注意:
(1)安全性。
(2)控制軟件。
(3)擴展能力。
(4)網管系統。
(5)帶電插拔能力。
安裝計量內部資料:防火墻選型的基本原則
1)總價格
2)系統需求:即用戶需要什么樣的網絡監視、冗余度以及控制水平。
3)企業特殊要求
4)不同用戶
5)管理與培訓
6)可擴充性
7)防火墻的安全性