第四章:通用設備工程數字考點

1.電梯無嚴格的速度分類,我國習慣上的分類

(1)低速梯(丙類梯)。速度低于 1.0m/s 的電梯,通常用在 10 層以下的建筑物或客貨兩用電梯或貨梯。

(2)快速梯(乙類梯)。速度在 1.0~2.0m/s 的電梯,通常用在 10 層以上的建筑物內。

(3)高速梯(甲類梯)。速度大于 2.0~4.0m/s 的電梯,通常用在 16 層以上的建筑物內。

(4)超高速梯。速度超過 4.0m/s 的電梯,通常用于超高層建筑物內。

2.有齒輪減速器的電梯:

1)蝸桿蝸輪式減速器。用于運行速度在 2.5m/s 以下的電梯。

2)斜齒輪式減速器。用于運行速度在 4m/s 以下的電梯。

3)行星輪式減速器。用于運行速度在2.5m/s 以下的電梯。

2)無齒輪減速器的電梯:由電動機直接驅動。用于梯速為3.0m/s 以上的電梯。

3.直流電動機電梯常用于高速電梯(2.5m/s 以上)。

4.鑄鐵省煤器安裝前,應逐根(或組)進行水壓試驗。每根鑄鐵省煤器管上破損的翼片數不應大于總翼片數的5%,整個省煤器中有破損翼片的根數不應大于總根數的10%。

5.水位計安裝注意點:

(1)蒸發量大于 0.2t/h 的鍋爐,每臺鍋爐安裝兩個彼此獨立的水位計。

(2)水位計應裝在便于觀察的地方。

(3)水位計和鍋筒(鍋殼)之間的汽-水連接管內徑不得小于18mm,連接管的長度要小于500mm。

(4)水位計應有放水閥門和接到安全地點的放水管。

(5)水位計與汽包之間的汽-水連接管上不能安裝閥門,更不得裝設球形閥。如裝有閥門,在運行時應將閥門全開,并予以鉛封。

6.安全閥安裝

蒸汽鍋爐安全閥的安裝和試驗應符合下列要求。

1)安裝前安全閥應逐個進行嚴密性試驗。

2)蒸發量大于 0.5t/h 的鍋爐,至少應裝設兩個安全閥鍋爐上必須有一個安全閥。

3)在排水管、排氣管和疏水管上不得裝設閥門。

7.墊鐵放置應符合以下要求:

①每個地腳螺栓旁邊至少應放置一組墊鐵,應放在靠近地腳螺栓和底座主要受力部位下方。相鄰兩組墊鐵距離一般應保持 500~1000 mm。每一組墊鐵內,斜墊鐵放在最上面,單塊斜墊鐵下面應有平墊鐵。不承受主要負荷的墊鐵組,只使用平墊鐵和一塊斜墊鐵即可;承受主要負荷的墊鐵組,應使用成對斜墊鐵,找平后用點焊焊牢;承受主要負荷且在設備運行時產生較強連續振動時,墊鐵組不能采用斜墊鐵,只能采用平墊鐵。

②每組墊鐵總數一般不得超過 5 塊,并將各墊鐵焊牢。在墊鐵組中,厚墊鐵放在下面,薄墊鐵放在上面,最薄的安放在中間,且不宜小于 2mm,以免發生翹曲變形。同一組墊鐵幾何尺寸要相同。設備調平后,墊鐵端面應露出設備底面外緣,平墊鐵宜露出10~30mm;斜墊鐵宜露出10~50mm。

8.風機按產生壓力分類。根據排出氣體壓力的高低,風機又可分為:通風機(排出氣體壓力≤14.7kPa);鼓風機(14.7kPa<排出氣體壓力≤350kPa);壓縮機(排出氣體壓力>350kPa)。

1)離心式通風機按輸送氣體壓力可分為低、中、高壓三種。

低壓離心式通風機,輸送氣體壓力≤0.98kPa(100mmH2O);中壓離心式通風機,輸送氣體壓力介于 0.98~2.94kPa(100~300mmH2O)之間;高壓離心式通風機,輸送氣體壓力介于 2.94~14.7kPa(300~1500mmH2O)之間。

2)軸流式通風機按輸送氣體壓力可分為低、高壓兩種。

低壓軸流通風機,輸送氣體壓力≤0.49kPa(50mmH2O);高壓軸流通風機,輸送氣體壓力介于 0.49~4.90kPa(50~500mmH2O)之間。

9.鍋爐按其出口工質壓力可分為:

(1)低壓鍋爐——壓力小于1.275MPa(13 at);

(2)中壓鍋爐——壓力小于 3.825MPa(39 at);

(3)高壓鍋爐——壓力為9.81MPa(100 at);

(4)超高壓鍋爐——壓力為13.73MPa,140 at);

(5)亞臨界壓力鍋爐——壓力為 16.67MPa(170 at);

(6)超臨界壓力鍋爐——壓力大于22.13MPa(225.65 at);

注1at = 98.0665 kPa

10.采用臨時高壓給水系統的建筑物應設消防水箱。

1)一類高層公共建筑,不應小于 36m3;

2)多層公共建筑、二類高層公共建筑和一類高層住宅,不應小于18m3;

3)二類高層住宅,不應小于12m3;

4)建筑高度大于21m 的多層住宅,不應小于 6m3;

5)總建筑面積大于10000m2且小于30000m2的商店建筑,不應小于36m3;總建筑面積大于30000m2的商店建筑,不應小50m3。

11.長期停置不用電機,其絕緣電阻不能滿足下列要求時,必須進行干燥:

1)1kV 以下電機使用 1000V 搖表,絕緣電阻值不應低于1MΩ/kV;

2)1kV 及以上使用2500V 搖表,定子繞組絕緣電阻不應低于1MΩ/kV,轉子繞組絕緣電阻不應低于 0.5MΩ/kV,并做吸收比(R00/R15)試驗,吸收比不小于1.3。

12.管道煨彎,其方法有冷煨彎和熱煨彎兩種。冷煨彎用彎管器(只適用于DN 25,即 25.4mm以下的鋼管)。用電動彎管機煨彎,一般可彎制DN 70mm 以下的管道,DN70mm 以上的管道采用熱煨。熱煨管煨彎角度不應小于90°。

13.導線連接有鉸接、焊接、壓接和螺栓連接等。各種連接方法適用于不同的導線及不同的工作地點。導線與設備或器具的連接應符合下列規定:

①截面積在10mm2及以下的單股銅導線和單股鋁/鋁合金芯線可直接與設備或器具的端子連接;

②截面積在2.5mm2及以下的多芯銅芯線應接續端子或擰緊搪錫后再與設備或器具的端子連接;

③截面積大于2.5mm2的多芯銅芯線,除設備自帶插接式端子外,應接續端子后與設備或器具的端子連接;多芯銅芯線與插接式端子連接前,端部應擰緊搪錫;

④多芯鋁芯線應接續端子后與設備、器具的端子連接,多芯鋁芯線接續端子前應去除氧化層并涂抗氧化劑,連接完成后應清潔干凈;

⑤每個設備或器具的端子接線不多于2根導線或2個導線端子;

第四章數字考點經典例題

1. [單選題] 通風工程,需要輸送氣體壓力為10kPa的小流量氣體,應選用的通風機型式為( )。

A. 中壓離心式

B. 中壓軸流式

C.高壓離心式

D.高壓軸流式

C
參考解析:

本題考查的是風機。離心式通風機按輸送氣體壓力可分為低、中、高壓三種,低壓離心式通風機,輸送氣體壓力≤0.98kPa (100mmH2O) ;中壓離心式通風機,輸送氣體壓力介于0. 98~2. 94kPa(100~ 300mmH2O)之間,高壓離心式通風機,輸送氣體壓力介于2.94~ 14.7kPa (300~ 500mmH2O)之間。

軸流式通風機按輸送氣體壓力可分為低、高壓兩種。低壓軸流通風機,輸送氣體壓力≤0.49kPa(50mmH2O) ;高壓軸流通風機,輸送氣體壓力介于0.49~4. 90kPa (50~ 500mmH2O)之間。

2. [單選題]鍋爐本體及其附屬設備安裝完畢后,必須進行水壓試驗。當鍋筒工作壓力小于0.8MPa時,試驗壓力應為()。

A.鍋筒工作壓力的1.5倍,但不小于0.2MPa

B.鍋筒工作壓力的1.4倍,但不小于0.2Mpa

C. 鍋筒工作壓力的1.3倍,但不小于0.2Mpa

D.鍋筒工作壓力的1.2倍, 但不小于0.2Mpa

A

參考解析:

解析.png

插入模塊

溫馨提示:文章由作者233網校-ljt獨立創作完成,未經著作權人同意禁止轉載。

相關閱讀

添加一級造價師學習群或學霸君

領取資料&加備考群

233網校官方認證

掃碼加學霸君領資料

233網校官方認證

掃碼進群學習

233網校官方認證

掃碼加學霸君領資料

233網校官方認證

掃碼進群學習

拒絕盲目備考,加學習群領資料共同進步!

互動交流
掃描二維碼直接進入

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試資料
主站蜘蛛池模板: 论坛| 罗山县| 翼城县| 永济市| 永登县| 新民市| 阿拉尔市| 临汾市| 武冈市| 临西县| 府谷县| 苍南县| 边坝县| 河间市| 长泰县| 江北区| 哈密市| 行唐县| 长兴县| 长宁区| 兴义市| 彰化市| 黄骅市| 包头市| 泰顺县| 辽阳县| 沛县| 酉阳| 石柱| 乃东县| 平南县| 天津市| 桦川县| 友谊县| 西乌珠穆沁旗| 武强县| 孟村| 阜康市| 镇远县| 汉寿县| 姜堰市|