一級造價師《安裝計量》作為四個科目中難度僅次于案例分析的一科,要想順利通過考試,每年必考的易混淆又難記的數字考點必須要掌握,本文學霸君將一造《安裝計量》第五章數字考點總結整理出來了,建議收藏!
★更多一級造價工程師《安裝計量》科目干貨考點,請持續關注233網校《安裝計量》學霸筆記欄目!
1.給水管網可以布置成下行上給式、上行下給式和環狀式三種管網方式即特點。
2.公稱直徑 DN≤50mm 時,宜采用閘閥或球閥;DN>50mm 時,宜采用閘閥或蝶閥;在雙向流動和經常啟閉管段上,宜采用閘閥或蝶閥,不經常啟閉而又需快速啟閉的閥門,應采用快開閥。
3.高壓管道中心線彎曲半徑R及最小直邊長度L應符合下列要求:R≥5D(管子外徑);L≥1.3D(但不大于60mm)。(P316)
4.給水管道一般采用埋地敷設,在無冰凍地區,埋地敷設時管頂的覆土厚度不得小于500mm,穿越道路部位的埋深不得小于700mm。通常沿道路或平行于建筑物鋪設。
5. 工業管道按壓力分類:低壓,中壓,高壓,1.6、10、42MPa,或蒸汽管道:P≥9MPa,工作溫度≥500℃為高壓管道。
6.熱力管道的安裝
(1)直接埋地管道距道路路面不小于 0.7m,并應加設套管,套管伸出鐵路路基和道路邊緣不應小于1m。
(2)導向支架只宜設在離彎頭 DN40 的管道直徑以外處。
7.壓縮空氣管道的安裝
(1)公稱通徑小于50mm,也可采用螺紋連接,以白漆麻絲或聚四氟乙烯生料帶作填料;公稱通徑大于50mm,宜采用焊接方式連接。
(2)管路彎頭應盡量采用煨彎,其彎曲半徑一般為4D,不應小于3D。
8.襯膠管道的預制
襯膠管與管件大多采用無縫鋼管。
(1)管道焊接應采用對焊,不得有凹陷。內側焊縫的凸起高度不應超過 2.5mm。
(2)采用平焊法蘭時,法蘭內口焊縫應修磨成半徑大于或等于5mm 的圓弧。
(3)現場加工的鋼制彎管,彎曲角度不應大于90°,彎曲半徑不小于管外徑的4倍,且只允許一個平面彎。
9.高壓管道是指工作壓力為 10MPa<p≤42mpa p="" 且工作溫度高于或等于500℃的蒸汽管道,也可升級為高壓管道
10.高壓管螺紋及閥門的檢驗。
(1)高壓閥門應逐個進行強度和嚴密性試驗。強度試驗壓力等于閥門公稱壓力的 1.5 倍,嚴密性試驗壓力等于公稱壓力
(2)高壓閥門應每批取10%且不少于1個進行解體檢查,如有不合格則需逐個檢查。
11.高壓管子中心線彎曲半徑 R 及最小直邊長度 L 應符合下列要求:R≥5D(管子外徑);L≥1.3D(但不大于60mm)。
12.高壓管道安裝
(1)當壁厚小于16mm 時,采用V形坡口;壁厚為 7~34mm 時,可采用 V 形坡口或 U 形坡口。
(2)高壓管道焊接除應符合一般中、低壓管道焊接有關要求外,還應滿足以下要求:
13.壓力容器分類,按設計壓力:低、中、高、超高壓,0.1、1.6、10、100MPa(取下等于)。
1. [管道和設備工程] 翻于系統工作壓力小于等于0.6MPa,工作溫度小于等于70°C室內給水系統。采用熱熔承插鏈接,與金屬管配件用螺紋連接的給水管材是( )。
A.給水聚丙烯管
B.給水聚乙烯管
C. 工程塑料管
D.給水硬聚氯乙烯管
給水聚丙烯管(PP管),適用于系統工作壓力不大于0.6MPa,工作溫度不大于70°C。給水聚丙烯管采用熱熔承插連接。與金屬管配件連接時,使用帶金屬嵌件的聚丙烯管件作為過渡,該管件與聚丙烯管采用熱熔承插連接,與金屬管配件采用螺紋連接。
2. [管道和設備工程]根據《通安裝工程工程量計算規范》(GB 50856- -2013), 給排水采暖管道室內外界限劃分,正確的有( )
A. 給水管以建筑物外墻皮1.5 m為界,入口處設閥門者以閥門為界.
B.排水管以建筑物外墻皮3 m為界,有化糞池時以化糞池為界
C. 采暖管地下引入室內以室內第一個閥門 ]為界,地上引入室內以墻外三通為界
D. 采暖管以建筑物外墻皮1.5m為界,入口處設閥門者以閥門為界
參考解析:給水管道室內外界限劃分:以建筑物外墻皮1. 5 m為界,入口處設閥門者以閥門為界。排水管道室內外界限劃分:以出戶第一個排水檢查井為界。 采暖管道室內外界限劃分:以建筑物外墻皮1. 5 m為界,入口處設閥門]者以閥門為界。燃氣管道室內外界限劃分:地下引入室內的管道以室內第一個閥門 ]為界,地上引入室內的管道以墻外三通為界。