第六章:電氣和自動化控制工程數字考點

1.高壓真空斷路器是利用“真空”作為絕緣和滅弧介質,在 35kV 配電系統及以下電壓等級中處于主導地位。SF6 氣體:無色、無味、無毒、無 C與無O。不易燃,150℃以下化學性能穩定,電弧高溫分解出氟(F2)-較強的腐蝕性和毒性。

2.網絡工程和網絡設備

(1)常見網絡傳輸介質有:雙絞線、同軸電纜、光纖等。

(2)雙絞線用于星型網布線連接,RJ-45 頭(水晶頭),最大網線長度 100m。

(3)粗纜傳輸距離長,性能好但成本高、網絡安裝、維護困難,一般用于大型局域網的干線,連接時兩端需終接器。細纜與 BNC 網卡相連,兩端裝 50Ω 的終端電阻。

(4)光纖傳輸速度快、傳輸距離大,主要用于要求傳輸距離較長、布線條件特殊的主干網連接。

(5)集線器 HUB 是一個共享設備,其實質是一個中繼器。HUB 與雙絞線相連時需要具有 RJ-45 接口,與細纜相連用 BNC 接口,與粗纜相連用 AUI 接口。

(6)交換機是網絡節點上話務承載裝置、交換級、控制和信令設備以及其他功能單元的集合體。交換機能把用戶線路、電信電路和(或)其他要互連的功能單元根據單個用戶的請求連接起來。

3.引下線可采用扁鋼和圓鋼敷設,也可利用建筑物內的金屬體。采用單獨敷設時,必須采用鍍鋅制品,且其規格必須不小于下列規定:扁鋼截面積為48mm2,厚度為4mm;圓鋼直徑為12mm。

4.均壓環安裝

均壓環是高層建筑為防側擊雷而設計的環繞建筑物周邊的水平避雷帶。

(1)當建筑物高度超過30m 時,應在建筑物30m 以上設置均壓環。建筑物層高小于等于3m的每兩層設置一圈均壓環;層高大于3m 的每層設置一圈均壓環。

(2)均壓環可利用建筑物圈梁的兩條水平主鋼筋(≥Φ12mm),圈梁的主鋼筋小于Φ12mm的,可用其四根水平主鋼筋。用作均壓環的圈梁鋼筋應用同規格的圓鋼接地焊接。沒有圈梁的可敷設40mm×4mm扁鋼作為均壓環。

(3)用作均壓環的圈梁鋼筋或扁鋼應與避雷引下線(鋼筋或扁鋼)連接,與避雷引下線連接形成閉合回路。

(4)在建筑物30m 以上的金屬門窗、欄桿等應用Φ10mm 圓鋼或25mm×4mm扁鋼與均壓環連接。

5.光纜。

1)在綜合布線系統中,按工作波長采用的光纖是0.85μm (0.8μm~0.9μm)和 1.30μm(1.25μm~1.35μm)兩種。

2)在要求較高的場合,也可采用8.3μm/125μm 突變型單模光纖(SMF)(光纖為 GB/T 9771規定的 BI.I 類),一般以 62.5μm/125μm 漸變型增強多模光纖使用較多。

6.信息插座

綜合布線可采用不同類型的信息插座和插頭的接插軟線。這些信息插座和帶有插頭的接插軟線相互兼容。如在工作區,用帶有 8 針插頭的接插軟線一端插入工作區水平子系統的信息插座,另一端插入工作區設備接口。信息插座類型有:

(1)3 類信息插座模塊。支持16Mbps 信息傳輸,適合語音應用;8 位/8 針無鎖模塊,可裝在配線架或接線盒內。

(2)5 類信息插座模塊。支持155Mbps 信息傳輸,適合語音、數據、視頻應用;8位/8針無鎖信息模塊,可安裝在配線架或接線盒內。

(3)超 5 類信息插座模塊。支持 622Mbps 信息傳輸,適合語音、數據、視頻應用;可安裝在配線架或接線盒內。一旦裝入即被鎖定。

(4)千兆位信息插座模塊:支持1000Mbps 信息傳輸,適合語音、數據、視頻應用;可裝在接線盒或機柜式配線架內。

(5)光纖插座(Fiber Jack,縮寫FJ)模塊:支持 1000Mbps 信息傳輸,適合語音、數據、視頻應用;凡能安裝“RJ45”信息插座的地方,均可安裝“FJ”型插座。

(6)多媒體信息插座: 支持100Mbps信息傳輸,適合語音、數據、視頻應用;可安裝 RJ45型插座或 SC、ST 和 MIC 型耦合器。

第五章數字考點經典例題

1.電氣和自動化控制工程]電氣線路工程中電纜穿鋼管敷設,正確的做法為( )。

A. 每根管內只允許穿一根電纜

B.要求管道的內徑為電纜外徑的1.2~1. 5倍

C. 單芯電纜不允許穿入鋼管內

D. 敷設電纜管時應有0.1 %的排水坡度

D
參考解析:

本題的考點為電纜穿鋼管敷設要求。整條電纜穿鋼管敷設先將管子敷設好(明設或暗設),再將電纜穿入管內,穿入管中電纜的數量應符合設計要求要求管道的內徑等于電纜外徑的1.5~2倍管子的兩端應做喇叭口。交流單芯電纜不得單獨穿入鋼管內。敷設電纜管時應有0. 1%的排水坡度。

2. [電氣和自動化控制工程]電氣線路工程中,考慮質安全和經濟性等,郊區0.4kV室外架空線路應選用的導線型式為()。

A.多芯鋁絞裸導線

B.多芯鋁絞絕緣線

C. 多芯銅絞裸導線

D.多芯銅絞絕緣線

B

參考解析:

本題考查的是電氣線路工程安裝。郊區0.4KV室外架空線路應采用多芯鋁絞絕緣導線。

插入模塊

溫馨提示:文章由作者233網校-ljt獨立創作完成,未經著作權人同意禁止轉載。

相關閱讀

添加一級造價師學習群或學霸君

領取資料&加備考群

233網校官方認證

掃碼加學霸君領資料

233網校官方認證

掃碼進群學習

233網校官方認證

掃碼加學霸君領資料

233網校官方認證

掃碼進群學習

拒絕盲目備考,加學習群領資料共同進步!

互動交流
掃描二維碼直接進入

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試資料
主站蜘蛛池模板: 安福县| 崇义县| 五原县| 永兴县| 龙泉市| 上饶县| 平邑县| 苍山县| 普陀区| 辽宁省| 秦皇岛市| 峨眉山市| 称多县| 西藏| 木里| 民勤县| 马龙县| 万源市| 海南省| 安平县| 景东| 瓮安县| 达尔| 凭祥市| 盖州市| 镇安县| 晋江市| 五台县| 修文县| 竹溪县| 广宗县| 城口县| 珲春市| 盐山县| 青川县| 桐乡市| 哈密市| 舞钢市| 禄劝| 内黄县| 新闻|