(四)高層建筑熱水采暖系統
高層建筑樓層多,采暖系統底層散熱器承受的壓力加大,采暖系統的高度增加,更容易產生豎向失調。在確定高層建筑熱水采暖系統與集中熱網相連的系統型式時,不僅要滿足本系統最高點不倒空、不汽化,底層散熱器不超壓的要求,還要考慮該高層建筑采暖系統連到集中熱網后不會導致其他建筑物采暖散熱器超壓。高層建筑采暖系統的型式還應有利于減輕豎向失調。
1.分區式系統
將系統沿垂直方向分成兩個或兩個以上獨立系統的型式,即將系統分為高、低區或高、中、低區,其分界線取決于集中熱網的壓力工況、建筑物總層數和所選散熱器的承壓能力等條件。低區可與集中熱網直連或間接連接。高區部分可根據外網的壓力選擇間接連接的系統和雙水箱或單水箱的系統。
2.雙線式采暖系統
系統由垂直(或水平)的Π形管組成,雙線系統的散熱器通常采用串片散熱器、蛇形管或埋入墻內的輻射板。雙線式采暖系統只能減輕系統失調,不能解決系統下部散熱器超壓的問題。系統分為垂直雙線和水平雙線系統。
3.單雙管混合式系統
該系統中將散熱器沿垂向分成組,組內為雙管系統,組與組之間采用單管連接。利用了雙管系統散熱器可局部調節和單管系統提高系統水力穩定性的優點,減輕了雙管系統層數多時,重力作用壓頭引起的豎向失調嚴重的傾向。但不能解決系統下部散熱器超壓的問題。
4.熱水和蒸汽混合式系統
對特高層建筑(例如全高大于160m的建筑),最高層的水靜壓力已超過一般的管路附件和設備的承壓能力(一般為1.6MPa)??蓪⒔ㄖ镅刎Q向分成三個區,最高區利用蒸汽做熱媒向位于最高區的汽水換熱器供給蒸汽。下面的分區采用熱水作為熱媒,根據集中熱網的壓力和溫度決定采用直接連接或間接連接。這種系統既可解決系統下部散熱器超壓的問題,又可減輕豎向失調。
(五)分戶熱計量采暖系統
分戶熱計量采暖系統與以往采用的水平式系統的主要區別在于:1.水平支路長度限于一個住戶之內;2.能夠分戶計量和調節供熱量;3.可分室改變供熱量,滿足不同的室溫要求。
分戶熱計量采暖系統的主要形式有:分戶水平單管系統、分戶水平雙管系統、分戶水平單雙管系統、分戶水平放射式系統
(六)輻射采暖系統
1.概述
輻射采暖是指提升圍護結構內表面中一個或多個表面的溫度,形成熱輻射面,依靠輻射面與人體、家具及圍護結構其余表面的輻射熱交換進行采暖的技術方法。輻射采暖具有節能、舒適性強、能實現“按戶計量、分室調溫”、不占用室內空間等特點。目前輻射采暖除用于住宅和公用建筑之外,還廣泛用于空間高大的廠房、場館和對潔凈度有特殊要求的場合。
2.輻射采暖的分類
?。?)按供熱范圍分類
可以分為局部輻射采暖(如燃氣器具或電爐)和集中輻射采暖。
?。?)按輻射面溫度分類
高溫輻射采暖——輻射面溫度>150℃。
中、低溫輻射采暖——輻射面溫度<150℃。水媒地板采暖、電熱吊頂或電熱地板采暖等采暖方式,由于輻射面表面溫度一般控制在30℃以下,都屬于低溫輻射采暖。
?。?)按熱媒的種類分類
可以分為熱水、蒸汽、空氣和電輻射采暖。
熱水為首選熱媒。與建筑結構結合的輻射板用熱水加熱時溫升慢,混凝土板不易出現裂縫,可以采用集中質調節。用蒸汽作熱媒時,溫升快,混凝土板易出現裂縫,不能采用集中質調節?;炷涟鍩岫栊源?,與蒸汽迅速加熱房間的特點不相適應。用熱空氣作熱媒,將墻板或樓板內的空腔作風道,使建筑結構厚度要增加。用電加熱的輻射板具有許多優越性,板面溫度容易控制,調節方便,但要消耗高品位電能。用電作為能源采暖應進行技術經濟論證。
3.地板輻射采暖系統的組成
地板輻射采暖系統主要由鎖閉閥、調節閥、關斷閥、過濾器、熱表、集水器、分水器、排氣閥、加熱管等組成。