(十)采暖入口裝置
室內采暖系統與室外供熱管網相連接處的閥門、儀表和調壓裝置等統稱為采暖系統入口裝置,其作用是用來接通(或切斷)熱媒,以及減壓、觀測熱媒的參數。通常入口裝置應設在外網進口處的用戶房間內,有的設在地下室或地溝內。
1.熱水采暖系統入口裝置
熱水采暖系統入口裝置主要由調壓裝置、關斷閥、除污器、壓力表、溫度計等組成。當熱源參數比較穩定時,調壓裝置宜選用調壓板調整各建筑物入口處供水干管上的壓力。調壓板材質,蒸汽應用不銹鋼,熱水可用鋁合金或不銹鋼。當供熱系統不大時,也可采用截止閥來調節,其特點是節約投資,不易堵塞,又便于檢修。當供熱系統較大時,尤其是改擴建管網,宜用專門調節用的平衡閥,解決水平失調效果良好。平衡閥宜安裝在回水管路上,盡可能安裝在直管段上。
當需要計量流量或熱量時,應在供水總管上除污器之后裝設流量計或熱表。應裝在流量計、調壓板和混水器的入口管段上。當熱網的供水溫度高于采暖系統的供水溫度,且熱網的水力工況穩定,入口處的供回水壓差足以保證混水裝置工作時,宜設混水裝置,并安裝在除污器之后,否則可采用換熱器。
2.蒸汽采暖系統入口裝置
蒸汽系統采暖,當供汽壓力高于室內供暖系統壓力時,應在供暖系統入口的供汽管上裝設減壓裝置。但當壓差為0.1~0.2MPa時,可允許串聯安裝兩個截止閥進行減壓。
當需從采暖入口分接出2個或2個以上分支環路,或雖是兩個環路,但平衡有困難時,在入口處應設分汽缸或分水器。分汽缸安裝時應保持0.01坡度,坡向排水口,在排水管上應設疏水器。
?。ㄊ唬┕艿篮驮O備的安裝
1.管材、管道連接及管道安裝
掌握常用管材的種類、連接方法及安裝方法。
2.采暖設備安裝
掌握散熱器、膨脹水箱、排氣裝置和除污器的安裝要求。
3.采暖系統清洗、試壓及試運行
(1)采暖系統清洗
室內采暖系統安裝完畢后,在管路試壓前,應進行采暖系統清洗,以去除雜物。
?。?)采暖系統試壓
試壓的目的是檢查管路的機械強度與嚴密性。室內采暖系統試壓,可以分段試壓,也可以整個系統試壓。試壓前,在試壓系統最高點設排氣閥,在系統最低點裝設手壓泵或電泵。打開系統中全部閥門,但須關閉與室外系統相通的閥門。對熱水采暖系統水壓試驗,應在隔斷鍋爐和膨脹水箱的條件下進行。試壓過程包括注水排氣和加壓檢漏。
?。?)采暖系統試運行
熱水采暖系統試運行包括系統充水、啟動運行和初調節。
例題1. 布置簡單,基建投資少,運行管理方便,是熱網最普遍采用的形式,此種管網布置形式為( )。
A. 平行管網 B. 輻射管網 C. 枝狀管網 D. 環狀管網
答案:C. 枝狀管網
例題2. 與鑄鐵散熱器相比,鋼制散熱器的特點有( )。
A. 熱穩定性好 B. 耐壓強度高
C. 美觀、尺寸小 D. 耐腐蝕性好
答案:B. 耐壓強度高 C. 美觀、尺寸小