(四)典型空調系統的介紹
1.單風管和雙風管集中式系統
(1)單風管集中式系統屬于全空氣式空調系統,系統僅有一個送風管,夏天送冷風,冬季送熱風。系統主要由集中式空氣處理設備、風道、送風口、回風口等組成。該系統優點是設備簡單,初投資較省,設備集中設置,易于管理。缺點是,當一個集中式系統供給多個房間,而各房間負荷變化不一致時,無法進行精確調節;風道斷面尺寸較大,占用空間大。適用于空調房間較大,各房間負荷變化情況相類似,當集中控制時,各房間的熱濕負荷變化所引起的室內溫濕度波動不會超過各房間的允許波動范圍的場合。
(2)雙風管集中式系統。是指空氣經處理后分別用兩個風管送出,其中一個為風溫比較高的熱風管,另一個為風溫比較低的冷風管,兩個風管接入混合箱,經混合后送入房間。該系統優點是每個房間(或每個區)可以分別控制;當各房間負荷不同時,可在同一系統內實現需要的加熱或冷卻;因直接用冷、熱空氣混合,室溫調節反應極為迅速;冬季和過渡季的冷源以及夏季的熱源可以利用室外新風;因系全空氣方式,空調房間內無末端裝置,不出現水管、電氣附屬設備、過濾器等,對使用者無干擾。
2.定風量和變風量系統
(1)定風量系統是通過改變送風溫度而風量不變來適應室內負荷的變化。室內氣流分布穩定;系統簡單。其缺點是系統能耗大。
(2)變風量系統是送風溫度不變,用改變風量的辦法來適應負荷變化。風量的變化可通過專用的變風量末端裝置來實現,末端裝置可分為節流型、旁通型和誘導型。
3.誘導器系統
采用誘導器做末端裝置的半集中式系統稱為誘導器系統。誘導器由外殼、盤管(可不設)、噴嘴、靜壓箱和一次風聯接管等組成。由于誘導器系統能在房間就地回風,不必或較少需要再把回風抽回到集中處理室處理,減少了要集中處理和來回輸送的空氣量,因而有風道斷面小、空氣處理室小、空調機房占地少、風機耗電量少的優點。
4.風機盤管系統
設置風機盤管機組的半集中式系統。風機盤管機組包括風機、電動機、盤管、空氣過濾器、凝水盤、接管、出風格柵、室溫調節裝置、箱以及吸聲材料和保溫材料等。風機盤管機組中用來冷卻或加熱空氣的盤管要通以冷水或熱水,因此機組的水系統至少應裝設供、回水管各一根,即做成雙管系統。若采用冷、熱媒管路分開供應,可做成三管或四管式系統。風機盤管機組有立式和臥式兩種型式,立式的可以沿墻設置在地面上或放在窗臺下,臥式的可以懸掛在天花板下或者安裝在天棚里。按照安裝方式,風機盤管機組可分為暗裝型和明裝型。 風機盤管系統適用于空間不大負荷密度高的場合,如高層賓館、辦公樓和醫院病房等。
5.局部空調機組
局部空調機組為分散式系統,由空氣處理設備、風機、冷凍機和自動控制設備等組成,所有設備經常是裝成一體,由工廠成批生產,現場安裝。機組一般安裝在需要空調的房間或相鄰室內,就地處理空氣。
掌握局部空調機組的不同分類
(五)潔凈空調
潔凈室是指對空氣潔凈度、溫度、濕度、壓力、噪聲等參數,根據需要都進行控制的密閉性較好的空間。通常用空氣潔凈度,即潔凈空氣環境中空氣所含塵埃量多少的程度來表示潔凈室的潔凈程度。
1.空氣潔凈措施
空氣潔凈措施是實現潔凈等級的根本保證。就空氣潔凈而言,主要有以下幾項具體措施:
(1)對潔凈室的送風必須是有很高潔凈度的空氣。因此,必須選用高效或亞高效過濾器作為終端過濾器,對進入潔凈室的空氣,進行最后一級過濾;為保護終端過濾器和延長其壽命,必須使空氣先經中效過濾器進行過濾。
(2)根據潔凈室的等級,合理選擇潔凈室的氣流分布流型(亂流、層流、對角流、混合型氣流)。在工作區應避免渦流區;盡量使送入房間的潔凈度高的空氣直接到達工作區;氣流的流動有利于潔凈室內的微粒從回風口排走。
(3)有足夠的風量,既為了稀釋空氣的含塵濃度,又保證有穩定的氣流流型。
(4)不同等級的潔凈室、潔凈室與非潔凈區或潔凈室與室外之間均應保持一定正壓值。
2.凈化空調系統的送風方案
凈化空調系統常用的送風方案為集中式送風和分散式送風兩種: