一、通風工程
(一)通風工程的任務
用通風方法改善室內空氣環境,就是在建筑室內把不符合衛生標準的污濁空氣排至室外,把新鮮空氣或經過凈化符合衛生要求的空氣送入室內。實施通風的目的在于通過控制空氣傳播污染物,采用凈化、排除或稀釋的技術,保證環境空間具有良好的空氣品質。
(二)通風系統的組成
通風系統分為兩類:送風系統和排風系統。送風系統的基本功能是將清潔空氣送入室內。排風系統的基本功能是排除室內的污染空氣
(三)通風方式
1.全面通風
即對整個控制空間進行通風換氣,使室內污染物濃度低于容許的最高濃度的通風方式。全面通風實質是稀釋環境空氣中的污染物。
(1)全面通風的設置條件
1)散發熱、濕或有害物質的車間或其他房間,當不能采用局部通風或采用局部通風仍達不到衛生要求時,應輔以全面通風或采用全面通風。
2)設計全面通風時應盡量采用自然通風方式,以節約能源和投資。當自然通風不能滿足室內安全、衛生、環保要求或生產要求時,應設置機械通風,或自然與機械的聯合通風。
3)民用建筑的廚房、廁所、盥洗室和浴室等,宜設置自然通風或機械通風進行全面通風。
4)設置集中供暖且有機械排風的建筑物,當采用自然補風不能滿足室內衛生條件、生產要求或在技術經濟上不合理時,宜設置機械送風系統。
(2)全面通風分類
全面通風可分為稀釋通風、單向流通風、均勻流通風和置換通風等。
1)稀釋通風。對整個房間(或車間)進行通風換氣,用新鮮空氣把整個車間的有害物濃度稀釋到最高允許濃度以下。該方法所需的全面通風量大,控制效果差。
2)單向流通風。通過有組織的氣流運動,控制有害物的擴散和轉移。保證操作人員的呼吸區內,達到衛生標準的要求。這種方法具有通風量小、控制效果好等優點。
3)均勻流通風。氣流速度原則上要控制在0.2~0.5m/s之間。這種通風方法能有效排出室內污染空氣。目前主要應用于汽車噴漆室等對氣流、溫度、濕度控制要求高的場合。
4)置換通風。低速、低溫送風與室內分區流態是置換通風的重要特點,因此,置換通風對送風的空氣分布器要求較高,它要求分布器能將低溫的新風以較小的風速均勻地送出,并能散布開來。
(3)全面通風的氣流組織
全面通風效果不僅取決于通風量的大小,還與通風氣流組織有關。所謂氣流組織就是合理布置送、排風口和分配風量,選用相應的風口形式,以便用最小的通風量獲得最佳的通風效果。在設計全面通風系統時應遵守的基本原則是:應將干凈空氣直接送至工作人員所在地或污染物濃度低的地方;避免通風氣流發生短路。常用的送、排風方式有上送上排、下送上排及中間送、上下排等多種形式。
(4)事故通風
工廠中有一些工藝過程,由于操作事故和設備故障而突然發生大量有毒害氣體或有燃燒、爆炸危險的氣體。為了防止對工作人員造成傷害和防止進一步擴大事故,必須設有臨時的排風系統——事故通風系統。事故通風的風機可以是離心式或軸流式的。