安裝計量內部資料:熔斷器
(1)瓷插式熔斷器。
(2)螺旋式熔斷器。常用于配電柜中。
(3)封閉式熔斷器。能起到滅弧的作用,還能避免相間短路。
(4)填充料式熔斷器。
(5)自復熔斷器。要求用于系統保護開關元件的分斷能力也不斷提高,為此出現了一些新型限流元件,如自復熔斷器等。
安裝計量內部資料:繼電器
常用的控制繼電器和保護繼電器有以下幾種:
1.熱繼電器2.時間繼電器3.中間繼電器4.電流繼電器(2013真題考點考查了其技術要求)線圈額定電流大于或等于電動機額定電壓,繼電器動作電流為電動機額定電流2.5倍,線圈串聯在主電路中,常閉觸頭串接于控制電路中與解除器連接,起保護作用。
5.速度繼電器6.電磁繼電器7.固態繼電器8.溫度繼電器9.加速度繼電器10.電壓繼電器
安裝計量內部資料:配管的一般要求
(1)敷設于多塵和潮濕場所的電線管路、管口、管子連接處應做密封處理。
(2)暗配管宜沿最近的路線敷設并應減少彎曲,埋入墻或混凝土內的管子離表面的凈距不得小于15mm。
(3)進入落地式配電箱的管路排列應整齊,管口高出基礎面不應小于50mm。
(4)埋于地下的管路不宜穿過設備基礎。穿過建筑物時,應加保護管保護。
(5)明配鋼管不允許對口焊接,只可用管箍絲接或套管連接。管箍、接線盒的連接處必須焊接地過橋。
(6)鋼管(鍍鋅鋼管除外)內、外均應刷防腐漆,但埋于混凝土的管路外壁不刷,埋入土層內的鋼管應刷兩道瀝青。
(7)穿電線的管子不允許對口焊接。如需要焊接(用于暗配)可采用套管連接、套管長度為連接管外徑的1.5~3倍,連接管的對口應在套管的中心,焊接牢固、嚴密。
(8)鋼管與設備的連接應將鋼管敷設到設備內部。
安裝計量內部資料:管子的選擇
(1)電線管:管壁較薄,適用于干燥場所的明、暗配。
(2)焊接鋼管:管壁較厚,適用于潮濕、有機械外力、有輕微腐蝕氣體場所的明、暗配。
(3)硬塑料管:耐腐蝕性較好,易變形老化,機械強度比鋼管差,適用腐蝕性較大的場所的明、暗配。
(4)半硬塑料管:剛柔結合、易于施工,勞動強度較低,質輕,運輸較為方便,已被廣泛應用于民用建筑暗配管。
安裝計量內部資料:對導線連接的基本要求
1)連接可靠,接頭電阻小,穩定性好,接頭電阻不應大于相同長度導線的電阻。
2)接頭的機械強度不應小于導線機械強度的80%.
3)耐腐蝕。
4)絕緣性能好
安裝計量內部資料:壓力表安裝
(1)壓力測點應選在管道的直線段介質流束穩定的地方,取壓裝置端部不應伸入管道內壁。
(2)測量低壓的壓力表或變送器的安裝高度宜與取壓點高度一致;測量高壓的壓力表安裝在操作崗位的附近時,宜距離地面1.8m以上,或在儀表正面加護罩。
(3)表盤上應有鍋筒工作壓力的紅線