安裝計量內部資料:通風系統的組成
通風系統分為兩類:送風系統和排風系統。
送風系統的基本功能是將清潔空氣送入室內。
排風系統的基本功能排除室內的污染氣體。
安裝計量內部資料:除塵系統
除塵分為就地除塵、分散除塵和集中除塵三種形式:
(1)就地除塵。這種系統布置緊湊、簡單、維護管理方便。
(2)分散除塵。這種系統風管較短,布置簡單,系統壓力容易平衡。
(3)集中除塵。適用于揚塵點比較集中,有條件采用大型除塵設施的車間。
安裝計量內部資料:自然排煙
自然排煙是利用熱煙氣產生的浮力、熱壓或其他自然作用力使煙氣排出室外。
自然排煙有兩種方式:①利用外窗或專設的排煙口排煙。②利用豎井排煙。
除建筑高度超過50m的一類公共建筑和建筑高度超過100m的居住建筑外,靠外墻的防煙樓梯間及其前室、消防電梯間前室和合用前室,宜采用自然排煙方式。不靠外墻的防煙樓梯間前室、消防電梯前室和合用前室或雖靠外墻但不能開窗者,可采用排煙豎井自然排煙。
安裝計量內部資料:機械排煙
機械排煙是利用風機做動力的排煙,機械排煙的優點是不受外界條件(如內外溫差、風力、風向、建筑特點、著火區位置等)的影響,能保證有穩定的排煙量。
機械排煙系統的大小與布置應考慮排煙效果、系統的可靠性與經濟性。
①內走道的機械排煙系統。內走道的每層的位置相同,因此宜采用垂直布置系統。
②多個房間(或防煙分區)的機械排煙系統。
一類高層建筑和建筑高度超過32m的二類高層建筑下列部位應設置機械排煙設施:①無直接自然通風,且長度超過20m的內走道;②雖有直接自然通風,但長度超過60m的內走道;③面積超過100㎡,且經常有人停留或可燃物較多的地上無窗房間或設固定窗的房間;④不具備自然排煙條件或凈空高度超過12m的中庭;⑤除利用窗井等開窗進行自然排煙的房間外,各房間總面積超過200㎡或一個房間面積超過50㎡,且經常有人停留或可燃物較多的地下室。
安裝計量內部資料:加壓防煙系統
加壓防煙是一種有效的防煙措施,但它的造價高,一般只在一些重要建筑和重要的部位才用這種加壓防煙措施,目前主要用于高層建筑的垂直疏散通道和避難層(間)。垂直通道主要指防煙樓梯間和消防電梯,以及與之相連接的前室和合用前室。所謂前室是指與樓梯間或電梯入口相連的小室,合用前室指既是樓梯間又是電梯間的前室。上述這些通道只要不具備自然排煙,或即使具備自然排煙條件但它們在建筑高度過高或重要的建筑中,都必須采用加壓送風防煙。
安裝計量內部資料:氣力輸送系統
暖通空調中常采用氣流將除塵器、冷卻設備與煙道中收集的煙(粉)塵輸送到要求的地點。按其裝置的形式和工作特點可分為吸送式、壓送式、混合式和循環式四類,常用的為前兩類。
壓送式系統分為以風機為動力的低壓壓送式系統和以壓縮空氣為動力的高壓壓送式系統。高壓壓送式系統利用壓縮空氣為動力,壓縮空氣經油水分離器、貯氣罐進入受料器(發送器)壓送物料。
安裝計量內部資料:直接給水方式
適用于外網水壓、水量能滿足用水要求,室內給水無特殊要求的單層和多層建筑。
這種給水方式的特點是供水較可靠,系統簡單,投資省,安裝、維護簡單,可以充分利用外網水壓,節省能量。但內部無貯水設備,外網停水時內部立即斷水。
當室外給水管網水質、水量、水壓均能滿足建筑物內部用水要求時,應首先考慮采用這種給水方式。
安裝計量內部資料:除塵器
除塵器的技術性能指標主要包括除塵效率、壓力損失、處理氣體量與負荷適應性等。
(1)重力除塵器。利用重力作用使塵粒自然沉降,由于塵粒的沉降速度一般較小,這種方法只適用于粗大的塵粒。
(2)慣性除塵器。常用的慣性除塵器有氣流折轉式、重力擋板式、百葉板式與組合式等幾種。
(3)旋風除塵器。
(4)濕式除塵器。該除塵器結構簡單,投資低,占地面積小,除塵效率高,能同時進行有害氣體的凈化;但不能干法回收物料,泥漿處理比較困難,有時要設置專門的廢水處理系統。
濕式除塵器有水浴、沖激式、臥式旋風水膜、立式旋風水膜、文氏管等很多種類。
(5)過濾式除塵器。可分為袋式除塵器、顆粒層除塵器、空氣過濾器三種類型。過濾式除塵器屬有效過濾設備,應用非常廣泛。
(6)靜電除塵器。電除塵器除塵效率高、、耐溫性能好、壓力損失低;但一次投資高,鋼材消耗多、要求較高的制造安裝精度。