考點:管道壓力試驗
壓力試驗目的是檢查設備或管道的強度和密封性能。
按試驗時使用的介質可分為液壓試驗和氣壓試驗兩種。管道的壓力試驗一般以液體為試驗介質。當管道的設計壓力≤0.6MPa時(或現場條件不允許進行液壓試驗時)也可采用氣壓為試驗介質。
(一)液壓試驗
液壓試驗應使用清潔水。當對不銹鋼、鎳及鎳合金管道,或對連有不銹鋼、鎳及鎳合金管道或設備的管道進行試驗時,試驗用水中氯離子含量不得超過25ppm。
1.管道水壓試驗的方法和要求
(1)試壓前的準備工作。安裝試驗用的臨時注水和排水管線;在試驗管道系統的最高點和管道末端安裝排氣閥;在管道的最低處安裝排水閥;壓力表應安裝在最高點,試驗壓力以此表為準。
(2)試驗時,環境溫度不宜低于5℃。當環境溫度低于5℃時,應采取防凍措施。
2.試驗壓力的確定
(1)承受內壓的地上鋼管道及有色金屬管道的試驗壓力應為設計壓力的1.5倍,埋地鋼管道的試驗壓力應為設計壓力的1.5倍,并不得低于0.4MPa。
(2)承受內壓的埋地鑄鐵管道的試驗壓力,當設計壓力小于或等于0.5MPa時,應為設計壓力的2倍;當設計壓力大于0.5MPa時,應為設計壓力加0.5MPa。
(二)氣壓試驗
1.氣壓試驗壓力
氣壓試驗是根據管道輸送介質的要求,選用空氣或惰性氣體作介質進行的壓力試驗。常用的氣體為干燥潔凈的空氣、氮氣或其他不易燃和無毒的氣體。
承受內壓鋼管及有色金屬管的試驗壓力應為設計壓力的1.15倍,真空管道的試驗壓力應為0.2MPa。
2.氣壓試驗的方法和要求:
(1)試驗時應裝有壓力泄放裝置,其設定壓力不得高于試驗壓力的1.1倍。
(2)試驗前,應用空氣進行預試驗,試驗壓力宜為0.3MPa。
(3)試驗時,應緩慢升壓,當壓力升到規定試驗壓力的50%時,對管道進行一次全面檢查,如無泄漏或其他異常現象,可繼續按規定試驗壓力的10%逐級升壓,每級穩壓3min,直至試驗壓力。并在試驗壓力下穩壓10min,再將壓力降至設計壓力。
3.泄漏性試驗
泄漏性試驗是以氣體為試驗介質,在設計壓力下,采用發泡劑、顯包劑、氣體分子感測儀或其他手段檢查管道系統中泄漏點的試驗。
(1)輸送極度和高度危害介質以及可燃介質的管道,必須進行泄漏性試驗。
(2)泄漏性試驗應在壓力試驗合格后進行。
(3)泄漏性試驗壓力為設計壓力。
(4)泄漏性試驗應逐級緩慢升壓,當達到試驗壓力,并且停壓在10min后,采用涂刷中性發泡劑等方法巡回檢查,泄漏試驗檢查重點是閥門填料函、法蘭或者螺紋連接處、放空閥、排氣閥、排水閥等,所有密封點有無泄漏為合格。
4.管道真空度試驗
(1)真空系統在氣壓試驗合格后,還應按設計文件規定進行24h的真空度試驗。
(2)達到設計規定的真空度后,關閉系統,24h后系統增壓率不應大于5% 。
經典習題
【單項選擇題】氣壓試驗時,檢查管道焊縫、接口有無泄漏所用的方法是涂刷( )。
A. 丙酮
B. 四氯化碳
C.煤油
D.中性發泡劑
閥、排氣閥、排水閥等所有空封點有無泄漏。