考點:吹洗、脫脂、鈍化和預膜

(一)吹掃與清洗

管道系統安裝后,在壓力試驗合格后,應進行吹掃與清洗。

1.吹掃與清洗要求應符合下列規定:

(1)DN≥600mm的液體或氣體管道,宜采用人工清理。

(2)DN<600mm的液體管道,宜采用水沖洗。

(3)DN<600mm的氣體管道,宜采用壓縮空氣吹掃。

(4)蒸汽管道應采用蒸汽吹掃,非熱力管道不得采用蒸汽吹掃。

(5)需要時可采用高壓水沖洗、空氣爆破吹掃或其他吹掃與清洗方法。

(7)管道吹洗前的保護措施。應將系統內的儀表、孔板、節流閥、調節閥、電磁閥、安全閥、止回閥等管道組件暫時拆除,以模擬件或臨時短管替代,待管道吹洗合格后再重新復位。

(8)吹掃與清洗的順序應按主管、支管、疏排管依次進行。

2.空氣吹掃

(1)空氣吹掃的吹掃壓力不得大于系統容器和管道的設計壓力,吹掃流速不宜小于20m/s。

(2)吹掃忌油管道時,應使用無油壓縮空氣或其他不含油的氣體進行吹掃。

(3)空氣吹掃時,應在排氣口設置貼有白布或涂白漆的木質或金屬靶板進行檢驗,吹掃5min后靶板上無鐵銹、泥土、水分及其他雜物即為合格。

(4)當吹掃的系統容積大、管線長、口徑大,并不宜用水沖洗時,可采取“空氣爆破法”進行吹掃。爆破吹掃時,向系統充注的氣體壓力不得超過0.5MPa,并應采取相應的安全措施。

3.蒸汽吹掃

(1)蒸汽吹掃前,管道系統的保溫隔熱工程應已完成。

(2)蒸汽吹掃應以大流量蒸汽進行吹掃,流速不應小于30m/s。

(3)蒸汽吹掃前,應先進行暖管,并及時疏水。

(4)蒸汽吹掃應按加熱、冷卻、再加熱的順序循環進行。吹掃時宜采取每次吹掃一根和輪流吹掃的方法。

4.水清洗

(1)管道沖洗應使用潔凈水,沖洗不銹鋼、鎳及鎳合金管道時,水中氯離子含量不得超過25ppm。

(2)管道水沖洗的流速不應小于1.5m/s,沖洗壓力不得超過管道的設計壓力。

(3)沖洗排放管的截面積不應小于被沖洗管截面積的60%。排水時,不得形成負壓。 

(4)管道水沖洗應連續進行。

(5)對有嚴重銹蝕和污染管道,當使用一般清洗方法未能達到要求時,可采取將管道分段進行高壓水沖洗。

5.大管道閉式循環沖洗技術

大管道可采用閉式循環沖洗技術。它利用水在管內流動時所產生的動力和紊流的渦旋及水對雜物的浮力,迫使管內雜質在流體中懸浮、移動,從而使雜質由流體帶出管外或沉積于除污短管內。閉式循環沖洗技術應用過程省水、省電、省時、節能環保,適用范圍廣,經濟效益顯著。適用于城市供熱管網、供水管網和各種以水為沖洗介質的工業、民用管網沖洗。

6.油清洗

油清洗方法適用于大型機械設備的潤滑油、密封油、控制油管道系統的清洗。油清洗應在設備和管道吹洗、酸洗合格后、系統試運行前進行。不銹鋼管道,宜采用蒸汽吹凈后進行油清洗。

實施要點如下:

(1)油清洗應采用系統內循環方式進行,油循環過程中,每8h應在40-70℃內反復升降油溫2內3次,并及時清洗或更換濾芯。

(2)當設計文件無規定時,管道油清洗后用過濾網檢驗。 

(3)油清洗合格的管道,應采取封閉或充氮保護措施。

7.化學清洗

需要化學清洗(酸洗)的管道,其清洗范圍和質量要求應符合設計文件的規定。對管道內壁有特殊清潔要求的,如液壓、潤滑油管道的除銹可采用化學清洗法。實施要點 如下:

(1)當進行管道化學清洗時,應將無關設備及管道進行隔離。

(2)化學清洗液的配方應經試驗鑒定后使用。

(3)管道酸洗鈍化應按脫脂、酸洗、水洗、鈍化、水洗、無油壓縮空氣吹干的順序進行。當采用循環方式進行酸洗時,管道系統應預先進行空氣試漏或液壓試漏檢驗合格。 

(4)化學清洗后的管道以目測檢查,內壁呈金屬光澤為合格。

(5)對不能及時投入運行的化學清洗合格的管道,應采取封閉或充氮保護措施。 

(二)管道脫脂

1.脫脂要求

(1)脫脂劑可采用四氯化碳、精餾酒精、三氯乙烯和二氯乙烷等作為脫脂用的溶劑。

(2)對有明顯油漬或銹蝕嚴重管子進行脫脂時,應先采用蒸汽吹掃、噴砂或其他方法清除油漬和銹蝕后,再進行脫脂。

(3)脫脂后應及時將脫脂件內部的殘液排凈,并應用清潔、無油壓縮空氣或氮氣吹干,不得采用自然蒸發的方法清除殘液。當脫脂件允許時,可采用清潔無油的蒸汽將脫脂殘液吹除干凈。

(4)有防銹要求的脫脂件經脫脂處理后,宜采取充氮封存或采用氣相防銹紙、氣相防銹塑料薄膜等措施進行密封保護。

(三)鈍化和預膜

1.鈍化

鈍化系指在經酸洗后的設備和管道內壁金屬表面上用化學的方法進行流動清洗或浸泡清洗以形成一層致密的氧化鐵保護膜的過程。

酸洗后的管道和設備,必須迅速進行鈍化。鈍化結束后,要用偏堿的水沖洗,保護鈍化膜,以防管道和設備在空氣中再次銹蝕。通常鈍化液采用亞硝酸鈉溶液。

2.預膜

預膜即化學轉化膜,是金屬設備和管道表面防護層的一種類型。特別是酸洗和鈍化合格后的管道,可利用預膜方法加以防護。

形成預膜的方法有電化學法和化學法。

預膜施工的要求類同于酸洗過程。特別強調的是,預膜用的廢液不能隨意排放,以防止污染環境。

經典習題

【單項選擇題】不銹鋼管道在進行油清洗之前應進行的工作為(    )。

A. 壓縮空氣吹掃

B.氦氣吹掃

C.蒸汽吹掃

D. 酸洗

參考答案:C
參考解析:潤滑、密封及控制油管道應在機械及管道酸洗合格后、系統試運轉前進行油清洗。不銹鋼油系統管道宜用蒸汽吹凈后進行油清洗。


插入模塊


添加一級造價師學習群或學霸君

領取資料&加備考群

233網校官方認證

掃碼加學霸君領資料

233網校官方認證

掃碼進群學習

233網校官方認證

掃碼加學霸君領資料

233網校官方認證

掃碼進群學習

拒絕盲目備考,加學習群領資料共同進步!

互動交流
掃描二維碼直接進入

微信掃碼關注公眾號

獲取更多考試資料
主站蜘蛛池模板: 宜川县| 永和县| 共和县| 通道| 象山县| 神木县| 玉树县| 林周县| 南投县| 博客| 金坛市| 霍山县| 江山市| 德州市| 开江县| 江北区| 新密市| 麻江县| 通城县| 胶州市| 漠河县| 涞源县| 泾阳县| 广东省| 南安市| 吕梁市| 中江县| 淮南市| 河北区| 长宁县| 十堰市| 辽中县| 神木县| 无锡市| 庆阳市| 凤山县| 通化市| 东乡族自治县| 永登县| 枝江市| 门头沟区|