考點:安裝工程專業分類和計量說明
(一)安裝工程專業分類
附錄A 機械設備安裝工程(編碼:0301);
附錄B熱力設備安裝工程(編碼:0302);
附錄C靜置設備與工藝金屬結構制作安裝工程(編碼:0303);
附錄D 電氣設備安裝工程(編碼:0304);
附錄E建筑智能化工程(編碼:0305);
附錄F 自動化控制儀表安裝工程(編碼:0306);
附錄G通風空調工程(編碼:0307);
附錄H 工業管道工程(編碼:0308);
附錄J 消防工程(編碼:0309);
附錄K 給排水、采暖、燃氣工程(編碼:0310);
附錄L通信設備及線路工程(編碼:0311);
附錄M 刷油、防腐蝕、絕熱工程(編碼:0312);
附錄N措施項目(編碼:0313)。
(二)安裝工程計量規定
1.計量單位
例:030703021靜壓箱制作安裝項目,其工程量計量單位為“m2”或“個”,編制工程量清單時根據實際情況選擇以“m2”計量,現有兩個單位工程中均有靜壓箱制作安裝項目,其計量單位必須保持一致,均應選擇以“m2”計量。
2.工程量
匯總工程量時,其精確度取值:以“m”、“m2”、“m3”、“kg”為單位,應保留小數 點后兩位數字;以“t”為單位,應保留小數點后三位數字;以“個”、 “件”、 “根”、 “組”、“系統”為單位,應取整數。兩位或三位小數后的位數按四舍五入法取舍。
工程量計算除依據《安裝工程計量規范》各項規定外,編制依據還包括:
1)國家或省級、行業建設主管部門頒發的現行計價依據和辦法;
2)經審定通過的施工設計圖紙及其說明、施工組織設計或施工方案、其他有關技術經濟文件;
3)與建設工程有關的標準和規范;
4)經審定通過的其他有關技術經濟文件,包括招標文件、施工現場情況、地勘水文資料、工程特點及常規施工方案等。
3.基本安裝高度
安裝工程中的清單項目若安裝高度超過《安裝工程計量規范》規定的基本高度時,應在其清單項目的“項目特征”中描述。
《安裝工程計量規范》中各專業工程基本安裝高度分別為:附錄A機械設備安裝工程 10m,附錄D電氣設備安裝工程5m,附錄E建筑智能化工程5m,附錄G通風空調工程 6m,附錄j消防工程5m,附錄K給排水、采暖、燃氣工程3. 6m,附錄M刷油、防腐蝕、絕熱工程6m。
(三)與其他工程量計算規范界線劃分規定
(2)安裝工業管道與市政工程管網工程的界定:給水管道以廠區入口水表井為界;排水管道以廠區圍墻外第一個污水井為界;熱力和燃氣以廠區人口第一個計量表(閥門)為界。
(3)安裝給排水、采暖、燃氣工程與市政工程管網工程的界定:室外給排水、采暖、 燃氣管道以市政管道碰頭井為界。
經典習題
【單項選擇題】依據《安裝工程計量規范》的規定,編碼0310所表示的項目名稱為( )。
A.消防工程
B.給排水、采暖、燃氣工程
C.通風空調工程
D.工業管道工程