計量安裝考點歸納:消防給水系統

來源:233網校 2024-06-09 00:00:01

考點:消防給水系統

(一)消火栓滅火系統

1.室內消火栓給水系統的給水方式有以下幾種:

(1)無水泵和水箱的室內消火栓給水系統。室外給水管網的水量、水壓在任何時候均能滿足室內最高、最遠處消火栓的設計流量、壓力要求,采用該消火栓給水系統。

(2)僅設水箱的室內消火栓給水系統。該系統適用于室外給水管網的流量能滿足用水量,但室外管網壓力變化幅度較大。

(3)設消防水泵和水箱的室內消火栓給水系統。適用于室外管網的水量和水壓經常不能滿足室內消火栓給水系統的初期火災所需水量和水壓的情況。

(5)分區給水的室內消火栓給水系統。當建筑物的高度超過50m或消火栓處的靜水壓力超過0.8MPa時,應采用分區供水的室內消火栓給水系統。

2.室內消火栓給水系統主要設備

(1)室內消火栓

消火栓的一端與消防豎管相連,另一端與水帶相連。當發生火災時,消防水量通過室內消火 栓給水管網供給水帶,經水槍噴射出有壓水流進行滅火。

(2)消防水泵接合器

當發生火災時,消防車的水泵可通過該接合器的接口與建筑物內的消防設備相連接,并加壓送水,以撲滅不同樓層的火災。

(3)消防水泵接合器

組裝式消防水泵接合器的安裝,應按接口、本體、聯接管,止回閥、安全閥、放空管、控制閥的順序進行。

墻壁消防水泵接合器的安裝應符合設計要求;設計無要求時,其安裝高度距地面宜為0.7m,與墻面上的門、窗、孔、洞的凈距離不應小于2.0m,且不應安裝在玻璃幕墻下方。

地下消防水泵接合器的安裝,應使進水口與井蓋底面的距離不大于0.4m,且不應小于井蓋的半徑。

3.室內消火栓系統安裝

(1)管道的布置要求

1)室內消火栓系統管網應布置成環狀,當室外消火栓設計流量不大于20L/s,且室內消火栓不超過10個時,可布置成枝狀;

2)室內消火栓環狀給水管道檢修時應符合下列要求:

①室內消火栓豎管應保證檢修管道時關閉的豎管不超過1根,當豎管超過4根時,可關閉不相鄰的2 根。

②每根豎管與供水橫干管相接處應設置閥門。

③當生產、生活用水量達到最大,且市政給水管道仍能滿足室內外消防用水量時,室內消防泵進水管宜直接從市政管道取水。

④室內消火栓給水管網與自動噴水滅火設備的管網應分開設置,如有困難應在報警閥前分開設置。

⑤高層建筑的消防給水應采用高壓或臨時高壓給水系統,與生活、生產給水系統分開獨立設置。

(2)消防水箱、水池及水泵的設置要求

 1)消防水箱

①常高壓給水系統的建筑物,如能保證最不利點消火栓和自動噴水滅火系統的水量和水壓,可不設消防水箱。

臨時高壓給水系統的建筑物,應設消防水箱、氣壓罐或水塔。

②高層建筑采用高壓給水系統時,可不設高位消防水箱;采用臨時高壓給水系統時,應設高位消防水箱,水箱的設置高度應保證最不利點消火栓靜水壓力。當建筑高度不超過100m時,最不利點消火栓靜水壓力不應低于0.07MPa;

當建筑高度超過100m時,不應低于0.15MPa。

不能滿足要求時,應設增壓設施。

②消防水箱應儲存10min的消防用水量,與其他用水合并時,應有消防用水不作他用的技術措施。除串聯消防給水系統外,發生火災后由消防泵供給的水不應進入消防水箱。

2)水泵及配管。

消防水泵機組應由水泵、驅動器和專用控制柜等組成;一組消防水泵可由同一消防給 水系統的工作泵和備用泵組成。同一泵組的消防水泵型號宜一致,且工作泵不宜超過3 臺;多臺消防水泵并聯時,應校核流量疊加對出口壓力的影響。

(3)管道的連接方式。

室內消火栓給水管道,管徑不大于100mm時,宜用熱鍍鋅鋼管或熱鍍鋅無縫鋼管,管道連接宜采用螺紋連接、卡箍(溝槽式)管接頭或法蘭連接;管徑大于100mm 時,采用焊接鋼管或無縫鋼管,管道連接宜采用焊接或法蘭連接。

室內消火栓給水管道,管徑不大于100mm時,宜用熱鍍鋅鋼管或熱鍍鋅無縫鋼 管,管道連接宜采用螺紋連接、卡箍(溝槽式)管接頭或法蘭連接;管徑大于100mm 時,采用焊接鋼管或無縫鋼管,管道連接宜采用焊接或法蘭連接。

(二)噴水滅火系統

1.自動噴水滅火系統

自動噴水滅火系統是一種能自動啟動噴水滅火,并能同時發出火警信號的滅火系統, 可以用于公共建筑、工廠、倉庫等一切可以用水滅火的場所。它具有工作性能穩定、適應 范圍廣、滅火效率高、維修簡便等優點。根據使用要求和環境的不同,噴水滅火系統可分為閉式和開式噴水和水幕滅火系統。

2.水噴霧滅火系統

水噴霧滅火系統一般由高壓給水設備、控制閥、水霧噴頭、火災探測自動控制系統等組成。

3.噴水滅火系統組件

4.噴水滅火系統安裝

(1)管道安裝

1)自動噴水滅火系統管道的安裝順序為先配水干管、后配水管和配水支管。

2)管道變徑時,宜采用異徑接頭;在管道彎頭處不得采用補芯;當需要采用補芯時,三通上可用1個,四通上不應超過2個;公稱通徑大于50mm的管道上不宜采用活接頭。

3)管道穿過建筑物的變形縫時設置柔性短管;穿過墻體或樓板時加設套管,套管長 度不得小于墻體厚度或應高出樓面或地面50mm,套管與管道的間隙用不燃材料填塞 密實。

4)管道橫向安裝宜設2‰~5 ‰的坡度,坡向排水管。當噴頭數量少于或等于5只 時,可在管道低凹處加設堵頭;當噴頭數量多于5只時,宜裝設帶閥門的排水管。

(2)報警閥組安裝

當設計無要求時,報警閥組應安裝在便于操作的明顯位置:

報警閥組安裝距室內地面高度宜為1.2m;

兩側與墻的距離不應小于0.5m;

正面與墻的距離不應小于1.2m;

報警閥組凸出部位之間的距離不應小于0.5m;

安裝報警閥組的室內地面應有排水設施。

(3)水流指示器安裝

1) 應在管道試壓和沖洗合格后進行。

2)信號閥應安裝在水流指示器前的管道上,與水流指示器的距離不宜小于300mm。

經典習題

【單項選擇題】適用于不允許有水漬損失的建筑物、構筑物的自動噴水滅火系統是(    )。

A. 自動噴水濕式滅火系統

B.自動噴水預作用系統

C.重復啟閉預作用滅火系統

D. 水幕系統

參考答案:B
參考解析:本題考查的是消防工程。自動噴水預作用系統既克服了干式系統延遲的缺陷,又可避免濕式系統易滲水的弊病,故適用于不允許有水漬損失的建筑物、構筑物。