  3.按送風管風速分類
  (1)低速系統
  一般指主風管風速低于15m/s的系統;對于公用和民用建筑主風管風速一般不超過lOm/s。
  (2)高速系統
  一般指主風道風速高于15m/s的系統;對于公用和民用建筑主風管風速大于12m/s的也稱為高速系統。
  4.按所處理空氣的來源分類
  (1)直流式系統
  所處理的空氣全部來自室外新風,經處理后送入室內,吸收室內負荷后再全部排到室外。這種系統消耗較多的冷量和熱量。主要用于空調房間內產生有毒有害物質而不允許利用回風的場所。
 ?。?)封閉式系統
  所處理的空氣全部來自空調房間,即全部使用循環空氣。這種系統最節省能量,但由于沒有新風,僅適用于人員活動很少的場所,如倉庫等。
 ?。?)混合式系統
  所處理的空氣一部分來自室外新風,另一部分來自空調房間循環空氣。這種系統綜合了上述兩種系統的利弊,應用最廣。混合式系統在使用循環空氣(即回風)時,可采用如下兩種回風形式:即一次回風,這是空調中應用最廣泛的一種形式,混合的目的在于利用回風的冷量或熱量,來降低或提高新風溫度;二次回風,二次混合的目的在于代替加熱器提高送風溫度。
  5.按送風量是否變化分類
  (1)定風量系統
  風量不隨室內熱濕負荷變化而變化,送入各房間的風量保持一定。
  (2)變風量系統
  風量隨室內熱濕負荷變化而變化,當熱濕負荷大時,送入較多風量,熱濕負荷小時,送入較少的風量。