三、預應力管樁動測和靜載試驗:
1、按要求對樁基進行低應變動測,檢測結果是;D2棟一類樁46根占檢測樁的84%,二類樁9根,無三類樁,樁身質量較好;D3棟一類樁42根占檢測樁的86%,二類樁7根,無三類樁,樁身質量較好;D4棟一類樁15根占檢測樁的58%,二類樁11根,無三類樁,樁身質量較好。
2、每棟取三根樁進行靜載試驗,試驗結果均滿足設計要求。
四、沉降觀測情況:
1、D2棟最大沉降量不大于 5 毫米,沉降較為均勻;
2、D3棟最大沉降量不大于 5 毫米,沉降較為均勻;
3、D4棟最大沉降量不大于 4 毫米,沉降較為均勻。
五、結構驗收:
分預應力管樁、基礎、主體驗收時建設、地勘、設計和質監站均派人參加認可。
六、工程質量評定情況:
在施工過程中,我監理部對現場在質量管理方面做了大量工作,除了常規的查驗外,還經常配合參與施工單位對各分期各工序進行嚴格的檢查,發現問題堅決要求進行整改,決不讓留有隱患于下道工序,經匯總、觀感評定及質保資料情況如下附表:
1、質量保證資料核查表;
2、單位工程觀感質量評定表。
七、分部核定、觀感評定及綜合核定:
本工程每棟單體均有基礎、主體、裝飾、門窗、地面、屋面、電氣水衛8個分部,每個分部均核定為合格,合格率100%,其中樓地面分部中因地面基層分項砼28天強度待補,故暫核定為合格。
1、D2棟觀感應得為 91 分,實得分為 66.8,得分率73.4 %,觀感評定達到合格工程要求,綜上所述,本棟工程綜合核定為合格;
2、D3棟觀感應得為 91 分,實得分為 65.9,得分率72.4 %,觀感評定達到合格工程要求,綜上所述,本棟工程綜合核定為合格;
3、D4棟觀感應得為 91 分,實得分為 65.6 ,得分率72.1 %,觀感評定達到合格工程要求,綜上所述,本棟工程綜合核定為合格。
八、存在問題:
施工單位提供工程竣工報驗資料之后,我監理部于5月29日、6月4日兩次組織建設、施工單位有關人員進行初驗,發現存在以下一些問題必須進行整改:墻面和地面污染尚未清洗、涂料和油漆相互污染、D2、D3、D4各棟外墻均有裂縫,部分木門油漆透底,局部墻面不平,陰陽角不順直等。