2、磚砌體軸線位置偏移過大,墻面的垂直度、平整度控制的準確性、可靠性存在過大偏差,出現開間、進深尺寸不符合設計和規范要求,出現不同程度的一頭大一頭小現象。
磚砌體軸線位置偏移允許偏差為10毫米,用經緯儀和尺檢查或用其他測量儀器檢查;每層磚砌體垂直度允許偏差為5毫米,用2米托線板檢查;磚砌體平整度允許偏差為8毫米,用2米靠尺和塞尺檢查。
3、一般抹灰的墻面,由于立面垂直度、平整度、陰陽角的控制存在過大偏差,出現不同程度的開間、進深尺寸不符合設計和規范要求,出現一頭大一頭小現象。
普通抹灰的墻面立面垂直度允許偏差為4毫米,高級抹灰墻面立面垂直度允許偏差為3毫米,用2米垂直檢測尺檢查和檢驗方法;普通抹灰墻面的表面平整度允許偏差為4毫米, 高級抹灰墻面的表面平整度允許偏差為3毫米, 用2米靠尺和塞尺檢查;普通抹灰墻面的陰陽角方正允許偏差為4毫米,高級抹灰墻面允許偏差為3毫米,用直角檢測尺檢查。
三、預控措施與管理要求
(一)組織措施
1、施工現場質量管理應有相應的施工技術標準、健全的質量管理體系、施工質量檢驗制度和綜合施工質量水平評定考核制度,施工現場質理管理應按《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB 50300—2001的要求進行檢查、記錄。
2、相關人員應持證上崗,尤其對于新材料、新工藝應加強培訓和學習。
3、嚴格按照建設程序組織,加強職責落實,嚴格檢查、驗收制度。
(二)技術措施
1、現澆樓層樓板結構的模板采購應選用質量好、剛度好的材料,使用周轉過程中加強維護和保養,不合格的模板及時淘汰。
2、加強模板安裝技術復核,嚴格按照審批通過的方案進行排架搭設。
3、樓面施工前后認真進行軸線復核,控制好放線精度,做好砌體施工前的彈線工作。
4、砌體施工時嚴格按照皮數桿標志組織施工,嚴格控制垂直度和平整度,及時做好復核工作。
5、磚混結構工程,在制作皮數桿時,要準確考慮砌體灰縫砂漿的沉降量,即對樓面標高在支模時,做適量提高,以保證不出現由于砌體灰縫壓縮沉降,而引起標高尺寸不足現象。
(三)管理要求
一是施工單位要全面加強對施工工序和分項工程的技術尺寸復查、復審,把尺寸偏差消除在施工過程中,堅決做到上道工序的尺寸偏差,決不遺留到下道工序。
二是監理單位要按照監理實施細則,對施工工序和分項工程的技術尺寸實施跟蹤監理、檢查。對查出的尺寸偏差問題及時要求施工單位實施糾偏措施,并實施現場糾偏跟蹤監理,堅決不放過超過允許偏差的任何尺寸誤差。